Автор: Виктор
« : 30 Квітень 2008, 21:39:41  »

Посмотрите документы:
НАПБ Б.06.004-2005 "Перечень однотипных по назначению объектов, которые подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения и пожарной сигнализации";
НАПБ В.01.034-2005/111 "Правила пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в организациях энергетической отрасли Украины";
НАПБ В.01.056-2005/111 "Правила построения электроустановок. Противопожарная защита электроустановок" (СОУ-Н МПЕ 40.1.03.310:2005).
Автор: REM
« : 30 Квітень 2008, 14:23:07  »

Подскажите, пожалуйста, необходима ли АУПТ или АУПС на РП-10кВ, оборудованное камерами КСО-298, с кабельным полуэтажом. И если необходима, то что именно.