Автор: Сугор
« : 06 Серпень 2020, 18:32:18 »полный ток указан 311 АСогласно табл.1.3.7 доп.ток АВВГ 4х185 с учетом прим. 354А
потребитель компрессоркомпрессоры работают в повторно-кратковременном режиме с ПВ 60 (максимум), т.е. к нему можно применить коэф. 0,77
с "мягким" стартом в три ступени по 50 кВт каждаяа можно ссылку? просто интересно, никогда не видел, обычно используют "звезда-треугольник" либо частотник