Автор: Ahead
« : 22 Червень 2016, 21:13:15  »

Оба случая верны: в сетях с изолированной нейтралью нейтральный провод может как распределяться, так и не распределяться. В последнем случае, однофазные потребители подключаются на линейное напряжение сети, а их неравномерное распределение будет вызывать несимметрию напряжений источника, чего следует всячески избегать и ограничивать.
Автор: mynx
« : 17 Червень 2016, 17:08:14  »

До настоящего момента особо не уделял этой системе внимания. Но вот случайно наткнулся на статью в Википедии, где прилагалась схема (см. рис.1). По ней, принцип работы понятен, он такой же как в разделительном трансформаторе. Однако в других источниках, приводится такая схема (см. рис.2), по которой не понятно, что будет, в случае перекоса фаз (так как ноль вообще отсуствует). Так как же верно?