Автор: hi_tech
« : 10 Грудень 2008, 11:38:11  »

Вот нашел на сайте Болида:
"Вопрос:
При монтаже ИП212-3СМ совместно с "Сигнал-20П" не происходит двойная сработка. Как необходимо подключать извещатель?
Ответ:
При подключении извещателя ИП212-3СМ к шлейфу типа 1 прибора "Сигнал-20П", необходимо руководствоваться схемами, приведенными в руководстве по эксплуатации на прибор, и в документации на извещатель. Вероятнее всего Вы не подключили добавочный резистор последовательно с извещателем. Номинал добавочного резистора – 1,5 кОм."

Рекомендую скачать с сайтов производителей паспорта на оборудования, там есть схемы подключения извещателей в шлейфы прибора.
Автор: юга
« : 09 Грудень 2008, 16:29:56  »

Ребят, подскажите какие нужны шунты в ИП212-3СМ, на приборе Сигнал-20П. Очень надо и негде узнать.