Автор: micha
« : 25 Лютий 2010, 06:47:56  »

Есть душевые кабины на производстве в бытовом корпусе БЕЗ теплых полов, но освещение 220В на отм 3м. Всегда закладывал в проекты сетку уравнивания потенциала в стяжке пола.строители залили пол без сетки и ссылаются (ИТР) на ПУЭ 1.7.88 что сетка как дополнение
7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.


 Но по  ГОСТ Р 50571.25 п.5.7 5.7 В особо опасных помещениях, например в банях, душевых комнатах, санпропускниках, пешеходных переходах и других аналогичных местах, где человек может без обуви находиться на мокром полу, необходимо наряду с использованием АВДТ в качестве другой дополнительной меры защиты от поражения электрическим током применять выравнивание электрических потенциалов, обеспечивающее защиту, при этом защитные функции УВЭП должны быть подтверждены расчетом.
душевая- особоопасное помещение? нужна ли сетка?
смотрел эту тему на других форумах, но однозначного ответа для себя не получил.