Автор: 3oloS
« : 15 Листопад 2017, 09:20:04 »
Шановні колеги!
«Шнейдер Електрік Україна» представляє чудову новину:
Панелі STU офіційно в змозі працювати від -40°C!
Специфікація тестування:
Панелі оператора підтримуються в виключеному стані при негативній температурі в кліматичній камері.
Через деякий час зразки включаються.
Зовнішня кліматична камера:
MODICON M340 + його джерело живлення.
HMISTU655 підключається тільки до джерела живлення 24 В постійного струму.
HMISTU855 підключена до того ж джерела живлення 24 В постійного струму + підключена до ПЛК через Ethernet і Modbus + підключений USB-накопичувач (всередині кліматичної камери)
Критерії проходження тесту
Тест пройдено, якщо продукт запускається належним чином (3 рази), а саме:
| HMISTU655, якщо на РК-дисплеї відображається «вітальний екран» наступної якості ![]() | HMISTU855, якщо РК-дисплей відображає "тестовий дисплей", як показано нижче ![]() |
Результати тесту
| Годин (при даній t) | Температура (°C) | HMISTU655 | HMISTU855 |
| 0 | 20 | OK | OK |
| 4 | -20 | OK | OK |
| 24 | -20 | OK | OK |
| 30 | -25 | OK | OK |
| 48 | -25 | OK | OK |
| 54 | -30 | OK | OK |
| 72 | -30 | OK | OK |
| 12 | -40 | OK | OK |
Перед випробуванням при 20 ° C
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
При -30 ° С

При -40 ° С