Автор: SergyK
« : 11 Грудень 2013, 00:50:40  »

Схема такая - КЛ-35 кВ длина 5,1 км, кабель - сшитый полиэтилен три одножильных, естественно экранированный. В конце линии тупиковая ПС 35/10, в начале КЛ -  учет. Емкостной ток кабеля на х.х. около 5 А генерирует жуткую реактивку. Чтобы ее хоть как-то уменьшить перестроил УКРМ (стоят на ТП 10/04 предприятия стороне 04) на кос=0,98, стало чуток легче, но УКРМ автоматические, а емкость кабеля постоянна. Есть какие-то методы борьбы с этим злом, чтобы уменьшить ток до точки учета эл.энергии?