Автор: Lupus
« : 15 Серпень 2013, 10:18:21  »

Пункт 1.7.135. "PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника." Извините, не понимаю логику. Разъясните пожалуйста. У Меня в ТП 1600кВА есть вводная панель и линейная. Из вводной в линейную приходит шина медная PEN 12,5х100.
В линейной панели Я должен разделить ее на PE и N. И по ПУЭ, Я соединяю шину PEN c PE (шина Сталь 4х40), а связь нулевой рабочей с нулевой шиной PEN осуществляется через стальную перемычку между N и PE?
Я просто думал, что вся нагрузка идет от шины N к PEN? А по правилам Я должен часть цепи сделать стальной полосой, которая держит лишь 80А. Я наверное что-то не понимаю...