Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: LarenMc
« : 11 Січень 2018, 22:42:04  »

ну вы ж понимаете, что гл.инженер хочет видеть в проекте кирпичи между параллельными КЛ, а не вводами
Автор: uksusXIII
« : 11 Січень 2018, 20:42:35  »

думаю, что у вас ж/дом относится к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения, а кабели электроснабжения при стесненных условиях уложены в одну траншею и не выдержано расстояние между взаиморезервируемыми кабелями-1м. Поэтому облэнерго требует отделить их друг от друга огнестойкой перегородкой в виде кирпича.

Поддерживаю! Вот тут у меня целый альбом с такой трассой для 20-ти этажного дома http://eom.com.ua/index.php?action=media;sa=album;in=84 Тут 16 ниток кабеля на 2 ввода в два ВРУ (по 4 на каждый ввод).
Автор: LarenMc
« : 11 Січень 2018, 11:08:03  »

Сугор,да. когда в обл уходит проект и если есть замечания-то там все четко.
но вот в РЭСе замечания написал главный инженер и то-карандашом на титулке) Study
Автор: Сугор
« : 11 Січень 2018, 11:04:09  »

просто хочу понять,если такое требование в нормативах
LarenMc, раньше в замечаниях ссылались на пункт норм которые были нарушены. на сколько я понял специалист (определенно имеющий сертификат) из  РЭС не утруждал себя этим.
Автор: LarenMc
« : 11 Січень 2018, 10:53:25  »

Согласно ПУЭ в этом случае, достаточно 100мм между кабелями одного ввода
так в проекте и сделано. просто хочу понять,если такое требование в нормативах, так как раньше такого не видел =-0
Автор: grossel
« : 11 Січень 2018, 10:27:04  »

главный инженер хочет, чтобы кирпичи были между двумя кабелями одного ввода, а не между первым и вторым

Что это дает? Каким образом такое решение улучшает условия эксплуатации и повышает надежность электроснабжения?
Согласно ПУЭ в этом случае, достаточно 100мм между кабелями одного ввода.
Автор: LarenMc
« : 10 Січень 2018, 20:37:17  »

grossel
главный инженер хочет, чтобы кирпичи были между двумя кабелями одного ввода, а не между первым и вторым Blink
Автор: grossel
« : 10 Січень 2018, 19:39:23  »

два кабеля в параллель на один ввод - это потому, что один не проходит по потерям напряжения

Но два ввода по два кабеля. Я и имел ввиду расстояние между одним вводом и вторым.
Как-то видел в журнале Новости электротехнике в рубрике Вопрос-Ответ ответ одного эксперта, что согласно норм кабели 2-х вводов электроснабжения объекта по 2-й категории тоже нужно относить к взаиморезервируемым с выполнением между ними соответствующего расстояния или принимать меры по их сохранности при повреждении одного из вводов.
Автор: Сугор
« : 10 Січень 2018, 19:33:42  »

один не проходит по потерям напряжения
да 380м это много, советую проверить еще на т.к.з,  hmmmm а можно по подробней? сколько получается? Вы считали для какого режима? если для послеаварийного...
Автор: LarenMc
« : 10 Січень 2018, 18:58:49  »

grossel, ж/дом относится к 2 категории.
два кабеля в параллель на один ввод - это потому, что один не проходит по потерям напряжения
Автор: grossel
« : 10 Січень 2018, 18:52:28  »

Я думаю, что у вас ж/дом относится к электроприемникам 1 категории надежности электроснабжения, а кабели электроснабжения при стесненных условиях уложены в одну траншею и не выдержано расстояние между взаиморезервируемыми кабелями-1м. Поэтому облэнерго требует отделить их друг от друга огнестойкой перегородкой в виде кирпича.
Автор: Сугор
« : 10 Січень 2018, 18:31:55  »

LarenMc, в Киевэнерго, обычно, не приветствуют параллельное подключение питающих кабелей. А вообще стоит посмотреть типовики, в каком то из них был кирпич между кабелями, но там, если я не ошибаюсь речь шла о высоковольтных кабелях
Автор: Сбал
« : 10 Січень 2018, 17:31:55  »

Это в нормативах прописано так? Или это просто "хотение" РЭСа?

Смотрим

подзабыл в котором классе учил...
Автор: Shturman
« : 10 Січень 2018, 17:31:49  »

ну цегла зверху кабелів, то це таке є (хоча зараз цеглу приміняють дуже рідко в основному зараз кладуть сигнальну стрічку). Але от цегла між кабелями, то це вперше чую
Автор: LarenMc
« : 10 Січень 2018, 17:04:56  »

Приветствую.
Отправлял проект внешнего ЭС жилого дома в РЭС. ВРУ жилдома запитывается от РУ-0,4 ТП по КЛ, длина 380 м.
Кол-во кабелей - 4, по два в параллель на ввода. Так вот в РЭСе сделали замечание и сказали, чтобы я запроектировал укладку кирпича между параллельными линиями.
Это в нормативах прописано так? Или это просто "хотение" РЭСа?