Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: zif-1 від 29 Жовтень 2023, 00:41:24
-
Чи можна проводити ввід СІПом від опори до ВРП ,який розміщений на фасаді багатоквартирного житлового будинку (з ліфтом) утепленого пінопластом.
Чи не заборонено це нормами.
-
Я такої заборони не знаю, тому робив би СІПом. По фасаду з пінопласту до ВРП ввід слід прокласти в металевій трубі, або металорукаві в ПВХ ізоляції
-
Також не зустрічав заборони, єдине, що СІП взяти з запасом по доп. струму. СІП розрахований на значно більший доп. струм (як і допустима температура ізоляції) ніж кабель такого ж перерізу, але одна річ, коли СІП підвішений між а опорами, а інша, коли він прокладений в трубі по фасаду.
-
попробую загрузити фото і відео як РЕМ зробив .Ще запитання ноль треба заземляти?.
Наскільки я розумію кабеля повинні бути заведені знизу через муфту загерметизовані,де це є описано щоб виставити претензії.
-
відеофайл великий не проходить.
-
Монтажникам треба руки відірвати... ДСТУ 7308:2013 «Пристрої ввідно-розподільчі для споруд цивільної призначеності»
-
Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.
Згідно проекту ввід кабелем під землею до ВРП що в електрощитовій будинку,а по фосаді будинку зробили СІПом І ВРП встановили на фасаді будинку.
Які в кого будуть рекомендації .як вийти з цього положення?.
-
Почніть з листа в РЕМ, дзвоніть на гарячу лінію - кажіть, що не виконаний проект на електропостачання будинку і просите виконати згідно проекту. Переписку збирайте в папку, можливо доведеться писати вище (Держгірпромнагляд, НКРЕ, ДАБК).
Зв'яжіться з проектувальником чи не вносив він зміни до проекту по факту виконаних робіт.
-
Заземлення ящика ВРП має бути.
-
Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.
На жаль, його в безкоштовному доступі немає, принаймні мені не вдається його знайти. Якщо судитиметеся, то можна й купити... Там явні порушення. Можна спробувати прочитати наступний документ:
ОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
-
Ще є запитання : Хто робить проєкт зовнішніх мереж від точки забезпечення до точки приєднання. Точка приєднання на вхідних клемах ввідного автомата Стандартне приєднання.
-
Хто робить проєкт зовнішніх мереж від точки забезпечення до точки приєднання.
Читайте в технічних умовах. Там повинно бути прописано.
-
Дуже дякую за інформацію. Іще ,якщо можна ,звідки скачати.
На жаль, його в безкоштовному доступі немає, принаймні мені не вдається його знайти. Якщо судитиметеся, то можна й купити... Там явні порушення. Можна спробувати прочитати наступний документ:
ОСТ 30331.3-95. Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током
-
Дякую за ДСТУ.
6.2.7 У шафових ВРП уведення і виведення дротів і кабелів мереж живлення і провідників, що
відходять, може бути передбачено як вниз, так і вгору.
А в коробчастому ВРП змонтованому на фасаді будинку ввід передбачено-? де знайти?
-
ввід передбачено-? де знайти?
Якщо цього ДСТУ немає, то ніде... Зазвичай у щитах, розташованих на вулиці, введення та виведення кабелів роблять знизу. Так легше недопустити проникнення вологи у щит.
-
Якщо цього ДСТУ немає, то ніде... Зазвичай у щитах, розташованих на вулиці, введення та виведення кабелів роблять знизу. Так легше недопустити проникнення вологи у щит.
десь повинно бути записано.
-
десь повинно бути записано.
на жаль... раніше був ГОСТ 32397-2013 "Щитки распределительные для производственных и общественных зданий. Общие технические условия", там було багато чого цікавого написано... Інших нормативних документів, які діють на території України, я не знаю...
-
Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти цю заборону.
-
Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти цю заборону.
Ну, наприклад, НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»:
2. ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИТЛОВИХ, ГРОМАДСЬКИХ, АДМІНІСТРАТИВНИХ ТА ПОБУТОВИХ БУДИНКІВ
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.
Крім того можна пошукати саме ваш випадок в ПУЕ.
Наприклад, Таблиці 2.1.3, 2.1.4 показують способ монтажу, що допускається, в залежності від місця прокладання. Ну і Таблиці 2.1.5-13 покажуть які обмеження по струму мають бути.
П.2.1.66 ПУЕ каже про прокладку кабелів в горючій оболонці по горючим поверхням (для електропроводки в межах приміщень).
-
Додам ще
2.4.1. На вводі в будинок повинно бути встановлено один або декілька ВП або ВРП.
У разі повітряного вводу мають бути встановлені обмежувачі імпульсних перенапруг.
-
Будинок обшитий пожежонебезпечним утеплювачем-пінопластом . чи можна по ньому проводити СІП - який тоже горить,кажуть що заборонено. Де знайти цю заборону.
2.5.11. Прокладання проводів і кабелів по горючих основах (конструкціях, деталях) повинно виконуватися захищеним (у трубах, коробах). Допускається відкрите прокладання на відстані від горючих основ не менше ніж 10 мм.
У разі неможливості забезпечення вказаної відстані слід відокремлювати кабель або провід від горючої поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабеля) не менше ніж на 10 мм.
zif-1, Кабель від горючої основи відокремлений шаром негорючої штукатурки.