Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Weldingpump від 16 Квітень 2009, 11:20:38

Назва: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Weldingpump від 16 Квітень 2009, 11:20:38
Подскажите нормы где указано нужно ли заземлять трансформаторы тока при учете эл.энергии.
Сгорел АВР, догадываемся что из за того что не заземлили трансформаторы тока, а контакты окислились.
http://electro.5bb.ru/uploads/0000/13/e0/112-1-f.gif по такой схеме нулевой проводник шунтирует все И1 трансформаторов
Так все-таки нужно заземлять или не нужно, вот в чем вопрос??
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Electro2 від 17 Квітень 2009, 12:44:34
Цитата: Weldingpump
Сгорел АВР, догадываемся что из за того что не заземлили трансформаторы тока, а контакты окислились.
Полный бред.
Заземляют вторичную обмотку трансов дабы у него вторичка не сгорела. А если сгорел АВР то уж точно не от того что трансы не заземлены.
Заземлять трансы надо - написано в ПУЕ, однако если у тебя от трансов идет учет - то тут смотри схему подключения счетчика и делай как на ней нарисовано, т.е. если нет заземления - не делай, если есть - делай. Только сейчас практически все счетчики имеют схемы подключения с незаземленными трансами кроме некоторых чисто реактивных.
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Weldingpump від 17 Квітень 2009, 15:53:29
Quote (selected)
Полный бред.
ну не думаю, сгорела первичная обмотка произошло возгорание и вот горит весь АВР.
А по поводу схем включения при токовом включении - заземления нет, а при включении трансформаторов тока и напряжения, земля появляется.
Quote (selected)
Заземлять трансы надо - написано в ПУЕ
можно ссылку или главу

Спасибо за ответ


Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Electro2 від 21 Квітень 2009, 16:59:23
Цитата: Weldingpump
можно ссылку или главу
ПУЭ 2007 глава 1.7.77 пункт 3
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Electro2 від 21 Квітень 2009, 17:01:16
Цитата: Weldingpump
сгорела первичная обмотка произошло возгорание
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Electrician від 21 Квітень 2009, 17:52:27
Цитата: Electro2
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Смелое заявление  :D
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Electro2 від 21 Квітень 2009, 18:08:15
Цитата: Electrician
Смелое заявление 
Ладно, слегка ошибся. :-[
В общем случае конструкция трансформатора тока представляет собой замкнутый магнитопровод с намотанной на него вторичной обмоткой. Первичной обмоткой при этом служит проводник (кабель, шина) с измеряемым током, пропущенный через окно магнитопровода.
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Electrician від 22 Квітень 2009, 10:46:44
Предлагаю свой вариант  :)
В ряде случаев
Цитата: Electro2
конструкция трансформатора тока представляет собой замкнутый магнитопровод с намотанной на него вторичной обмоткой. Первичной обмоткой при этом служит проводник (кабель, шина) с измеряемым током, пропущенный через окно магнитопровода.
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: denispvl від 29 Травень 2018, 16:59:48
Цитата: Weldingpump
сгорела первичная обмотка произошло возгорание
В трансформаторах тока нет понятия первичной обмотки.
Цитата: Weldingpump
можно ссылку или главу
ПУЭ 2007 глава 1.7.77 пункт 3
во первых ПУЭ 2003 :D :D :Dво вторых 1.7.77. Не требуется преднамеренно присоединять к нейтрали источника в системе TN и заземлять в системах IT и ТТ:3) съемные или открывающиеся части металлических каркасов камер распределительных устройств, шкафов, ограждений и т. п., если на съемных (открывающихся) частях не установлено электрооборудование или если напряжение установленного электрооборудования не превышает значений, указанных в 1.7.53;
где здесть что то про ТТ hmmmm
Назва: Re: Заземление трансформаторов тока
Відправлено: Андрюха РЗА від 29 Травень 2018, 17:02:32
denispvl, Вас не смутил тот факт, что теме больше 9 лет?