Автор: boss
« : 01 Березень 2018, 22:53:30 »Да..немного лоханулся....надо было брать минимальный режим 5%Іном....т.е. 0,25А
Все равно ток 0,075А не проходит
Все равно ток 0,075А не проходит
в классе точности 0,5S, необходимо чтобы ток во вторичной обмотке был не менее 20%IномВ ПУЕ 2017 уже інші вимоги по струму .
Предлагаю уволить всех инспекторов и контролёров, показания снятые их руками не достоверныИнспектора снимают уже результаты измерений....сами инспекторы функции измерений не выполняют.
Рука, которая выполняет умножение коеффициентов на бумаге тоже не являеться измерительным прибором и не может быть метрологически поверена и аттестована.Предлагаю уволить всех инспекторов и контролёров, показания снятые их руками не достоверны
ПО АСКОЕ никаких измерений не производит - это система обработки данных. Измерительную часть производят только счетчики.Внимательно читаем ,что такое АСКОЕ и почему за него берут такие огромные деньги!!!
1. Вам нужно сделать проектную схему и отдать в энергосбыт на согласование, и там потом скажут какой клас точности тр-ров тока и напряжения необходим
2. Сумневаюсь что такое возможно....счетчик не будет учитывать реальную мощность, т.к. получаеться что он как-бы будет считать мощность для 220/380В используя ток тр-ров тока 10кВ.
Например:
Допустим ток ТОЛов - 50А,
тогда при использовании 220/380В счетчик посчитает мощность за 1 сек S=КОРЕНЬ(3)*380В*50А=32,9 кВА
реальная же мощность будет S=КОРЕНЬ(3)*10,5кВ*50А=909,3 кВА
Нужно учитывать коеффициент трансформации по напряжению
Але погодити з енергопостачальником потрібно.Правила користування електричною енергією Постанова НКРЕ 31.07.96 № 28 та Постанова НКРЕ від 17.10.2005 № 910 з додатками
Зачем ТУ на перенос учета?+1
Вам нужно сделать проектную схему и отдать в энергосбыт на согласованиеНа изменение схемы учета , необходимо , в первую очередь , получить ТУ в электроснабжающей организации , там все напишут .