Есть здание, планируется оповещение первого типа (звуковое).
Исходя из ДБН В.2.5-56-2010
п.8.1.3 "Оповіщенні здійснюється одним із таких способів або їх комбінацією:"
- передачею звукових, а також, за необхідності, світлових сигналів оповіщення у всі приміщення будинку.
п.8.2.10 "Оповіщення повинно виконуватись у всіх приміщеннях будинків (споруд) із постійним та тимчасовим перебуванням людей..."

Не означает ли это то, что в каждом помещении нужно ставить сирену?
Назва: Re: Количество оповещателей
Відправлено: sbal від 03 Жовтень 2011, 01:21:26
buldozer,
ставить сирену
будем в своем гараже. В оповещении - оповещатели. "у всіх", "во всех" - как-то иначе можно трактовать?

ДБН В.1.1-7-2002 ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
7.10 Оповещение людей о пожаре должно выполняться одним из следующих способов:
- подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или временным пребыванием людей;
- трансляцией языковых сообщений о необходимости эвакуации, путях эвакуации и прочих действиях, направленных  на обеспечение безопасности людей.
7.12 Количество оповещателей, их размещение и мощность должны обеспечивать не-обходимую слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.
Назва: Re: Количество оповещателей
Відправлено: Diez від 03 Жовтень 2011, 11:24:02
buldozer,
.... Не означает ли это то, что в каждом помещении нужно ставить сирену?
IMHO это означает лишь то что  сирена или громкоговоритель(возможно несколько громкоговорителей) должны обеспечивать выполнение  требование п 8.3.1  ДБН В.2.5-56-2010 (Рівень звукового тиску сигналів оповіщення  повинен бути не менше ніж на 15 дБ вище рівня постійного шуму...". Рівень постіного шуму в приміщеннях указан в п.8.3.10 того же ДБНа. А дальше уже расчет определит чему быть сирене или динамикам и в каком количестве. методика расчета  практически всегда приведена на сайте производителя оборудования систем оповещения(встречал у велеза такую)
Назва: Re: Количество оповещателей
Відправлено: sbal від 03 Жовтень 2011, 12:32:12
Diez, формально ответ правильный. Однако на практике не советую. Ибо тут уже нужен полновесный акустический расчет, чего методика производителя не выполняет. Возьмем дверь, сколько поглощает и где добыть данные? Хорошо, взяли аппаратуру, обмеряли, подсчитали - где гарантия, что сия дверь будет реально стоять (проект же), а в будущем? То-то. Поэтому и ваяют в каждом помещении оповещатели по методике производителя. И это устоявшееся практика, и пункты норм можно читать и так, и эдак. И спим спокойно. Думаю понятно изложил.
Назва: Re: Количество оповещателей
Відправлено: psiv від 24 Жовтень 2014, 16:41:18
Quote (selected)
... сигналів оповіщення у всі приміщення будинку.
... у всіх приміщеннях будинків (споруд) із постійним та тимчасовим перебуванням людей..."
Подскажите, пожалуйста, ставие ли вы оповещатели в санузлах, душевых и пр.?
Назва: Re: Количество оповещателей
Відправлено: rga від 24 Жовтень 2014, 16:50:30
Подскажите, пожалуйста, ставие ли вы оповещатели в санузлах, душевых и пр.?
Когда как. Если санузел маленький и в коридоре рядом стоит, например, 6-ваттный динамик, то и так будет слышно. Если с/у большой, то лучше поставить. Опять же, если это общественное здание типа торгового центра, стадиона и т.п., то тоже лучше поставить.
Динамик в душевой - это как-то вредно для самого динамика. Поэтому лучше поставить помощнее в раздевалке.