Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Освітлення => Внутрішнє освітлення => Тема розпочата: Елена.Ш від 20 Листопад 2019, 11:37:33
-
Подскажите пожалуйста какие потери напряжения в линии освещения 12В? Если можно ссылку на документ. И можно ли для расчета применить формулы для вычисления потерь напряжения в кабельных линиях до 1кВ?
-
Справочник Шаповалова. Там есть коэффициенты для всех напряжений
-
Смотрела Шаповалов стр. 20 табл. 6. 1979г. Есть потери для освещения 220В, 380В. А меня интересует 12В.
-
Для меди для двух проводов С=0,036 . В сети есть куча онлайн калькуляторов
-
Ловите калькулятор.
Вроде как в ГОСТ 13109
Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10 %.
-
Спасибо большое, то что нужно!