Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Системи безпеки => Тема розпочата: Лаврентий від 19 Листопад 2013, 17:10:53

Назва: Захист лінії
Відправлено: Лаврентий від 19 Листопад 2013, 17:10:53
Значить така ситуація!!!
Є карєр де видобувають глину каолін. На відстані 750 метрів   встановлена КТП 10/0,4 кВ. Від   КТП до місця де стоятиме центробіжний насос протянута лінія з  чотирох жильного СИПА   для відкачування води з даного карєру.

 САМЕ ПИТАННЯ
 Якими  технічними засобами захисту мае бути обладнана  дана лінія.

 
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: grossel від 19 Листопад 2013, 17:34:06
На КТП-аппарат защиты (автоматический выключатель или предохранители), на ВЛИ-0,4 кВ возле КТП для защиты КТП-разрядник. Около насоса, ящик управления с автоматическим выключателем, пускателем и кнопками управления. При переходе на конце ВЛИ провода СИП в кабель-разрядник. Выполнение заземления ВЛИ и насоса, а также молниезащиту ВЛИ.
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: Лаврентий від 20 Листопад 2013, 08:12:58
Дякую за відповід. Всі засоби захисту що ви перерахували вже встановлено.  Незрозоміло для мене лише одне як виконати 0 захист даної лінії, по словам одного з директорів РЕМУ має бути такий захист, але як я розумію в такому випадку має бути пяти жильний СІП а вісить вже читирох жильний. Чому 0 захист бо роботи в карєрах відносяться до робіт з підвищеною небезпекою.

 
 Який вихід з даної ситуації.
 хелп а то давно  :wall: :wall: 
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: grossel від 20 Листопад 2013, 11:49:14
   На останній опорі ПЛІ необхідно виконати повторне заземлення РЕN провідника до вводу на щит керування, в якому виконати розділ РЕN-провідника на N-нейтральний і РЕ-захисний і вже в щиті керування, якщо потрібно, встановлювати 4-х полюсний автоматичний вимикач захисту (L1;L2;L3;N), а РЕ використовувати згідно вимог ПУЕ як захистний провідник.
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: gera_kirill від 20 Листопад 2013, 12:19:11
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: grossel від 20 Листопад 2013, 12:36:10
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Для цепи 0,4 кВ не подскажете тип ТТ нулевой последовательности и реле тока.
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: gera_kirill від 20 Листопад 2013, 13:10:02
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Для цепи 0,4 кВ не подскажете тип ТТ нулевой последовательности и реле тока.
трансформатор тока ТЗЛМ-1; токовое реле РТ-140/0,2 или РТЗ-51
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: grossel від 20 Листопад 2013, 13:18:16
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Прошу прощения, никогда не сталкивался с требованиями к шахтному оборудованию и данным объектам, но вопрос: 1) появится ток на ТТ и сработает токовое реле, если РЕN проводник ВЛИ несколько раз повторно заземлен до ТТ установленного на КТП?
              2) как насчет требований ПУЕ запрещающего устанавливать коммутирующие аппараты в цепи РЕN проводника?
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: gera_kirill від 20 Листопад 2013, 13:51:08
В КТП установить ТТ нулевой последовательности. Установить автоматический выключатель 0,4 кВ с независимым расцепитилем и реле тока.
Схема будет работать: появляется в нуле ток- реле тока реагирует, замыкает свой контакт в цепи независимого расцепителя- линия отключается
Прошу прощения, никогда не сталкивался с требованиями к шахтному оборудованию и данным объектам, но вопрос: 1) появится ток на ТТ и сработает токовое реле, если РЕN проводник ВЛИ несколько раз повторно заземлен до ТТ установленного на КТП?
              2) как насчет требований ПУЕ запрещающего устанавливать коммутирующие аппараты в цепи РЕN проводника?

1) неважно сколько раз заземлен PEN до ТТ
2) А PEN рвать и не нужно. трехполюсный автоматический выключатель
Назва: Re: Захист лінії
Відправлено: Лаврентий від 20 Листопад 2013, 15:55:54
дякую панове за допомогу.
 втикну    диференціальний L1 L2 L3  N автомат необхідного амперажу тай буду чекати інспекторів з енергонагляду.