Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2021, 14:41:50 »my_move, прочитайте внимательно нормы, что означает термин заземлення (уземлення). И на всякий случай, а то вруг не читали, прочитайте п.3.32 ДСТУ-82
Полосу присоединить к ГШЗ.
к СУП в щитовых
делать закладные и присоединить их к ГШЗА что это вы всё к ГЗШ присоединяете? Вы заземляйте, заземляйте, заземляйте.
ДБН с таким номером нет. зато такая процедура предусмотрена ПУЭ п.1.7.23Истину глаголите, нет такого ДБН. Но есть ДСТУ с таким с таким же номером, и там тоже ничего о заземлении (как о рекомендованной процедуре электробезопасности). Что же до "предусмотрено ПУЭ" то их составителям давно уже пора определиться за какой они "Интернационал": или за уравнивание потенциалов так как его излагают сейчас в ДСТУ Б В.2.5-82:2016, или за то заземление как его излагали в 70-х прошлого века, и по которому, наверное, все нули компьютерных розеток следовало бы соединять с той колонной о которой выше вопрос.
Есть ли нормативные требование заземлять металлические коллоны здания?Заземлять? Увы, такая процедура в ДБН Б В.2.5-82:2016 "Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом" не предусмотрена. Предусмотрено подключение металлических частей строительных конструкций к системе уравнивания потенциалов (которую проектировщик должен создать).
п. 1.7.84 ПУЕ-2017У вказаному пункті мова іде не про заземлення а про з’єднання металевих елементів будівлі з основною системою зрівнювання протенціалів , тобто такі конструкції згідно п.1.7.78 ПУЕ повинні мати з’єднання з РЕ провідником .