Автор: Сугор
« : 27 Жовтень 2021, 14:41:50  »

my_move, прочитайте внимательно нормы, что означает термин заземлення (уземлення). И на всякий случай, а то вруг не читали, прочитайте п.3.32 ДСТУ-82
Автор: my_move
« : 27 Жовтень 2021, 12:54:08  »

Полосу присоединить к ГШЗ.
к СУП в щитовых
делать закладные и присоединить их к ГШЗ
А что это вы всё к ГЗШ присоединяете? Вы заземляйте, заземляйте, заземляйте.
Автор: Сугор
« : 26 Жовтень 2021, 14:44:57  »

andery, нужно, есть есколько вариантов, зависит от коструктива здания.
1. Вокруг здания проложить полосу и все колоны присоединить к полосе. Полосу присоединить к ГШЗ.
2. Если все металоконструкции здания соединены и есть уверенность в надежности электрического соединения то к СУП в щитовых, насосных, венткамерах,
 присоединить только те колоны которые находяться в этих помещениях.
3. Выдать задание конструкторам, чтобы часть арматуры фундамента соединили сваркой, так чтобы образовался непрырывный контур или сетка и к этому присоединить колоны, а в щитовой, насосной и т.д. сделать закладные и присоединить их к ГШЗ
Автор: andery
« : 26 Жовтень 2021, 14:22:17  »

Переформулирую вопрос:
Нужно ли заземлять металлические коллоны здания?.
Если да, то как это делается? 
Автор: Сугор
« : 26 Жовтень 2021, 10:36:44  »

my_move, в ДСТУ  есть про уземлення п.3.30, согласно определению это то же самое что и заземлення в ПУЕ. Оба документа действующие, а то что постоянно переписываются правила украинского языка и придумываются новые слова - это действительно проблема.
Также про уземлення (заземлення) в ДСТУ-82 есть в п.4.2.1.8 и в п.4.2.2.1
Автор: my_move
« : 26 Жовтень 2021, 10:29:44  »

ДБН  с таким номером нет.  зато такая процедура предусмотрена ПУЭ п.1.7.23
Истину глаголите, нет такого ДБН. Но есть ДСТУ с таким с таким же номером, и там тоже ничего о заземлении (как о рекомендованной процедуре электробезопасности). Что же до "предусмотрено ПУЭ" то их составителям давно уже пора определиться за какой они "Интернационал": или за уравнивание потенциалов так как его излагают сейчас в ДСТУ  Б В.2.5-82:2016, или за то заземление как его излагали в 70-х прошлого века, и по которому, наверное, все нули компьютерных розеток следовало бы соединять с той колонной о которой выше вопрос.
Автор: Сугор
« : 25 Жовтень 2021, 16:07:54  »

my_move, ДБН  с таким номером нет.  зато такая процедура предусмотрена ПУЭ п.1.7.23
Автор: my_move
« : 25 Жовтень 2021, 08:54:59  »

Есть ли нормативные требование заземлять металлические коллоны здания?
Заземлять? Увы, такая процедура в ДБН Б В.2.5-82:2016 "Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом" не предусмотрена. Предусмотрено подключение металлических частей строительных конструкций к системе уравнивания потенциалов (которую проектировщик должен создать).

Автор: Roman3R
« : 23 Жовтень 2021, 19:14:46  »

п. 1.7.84 ПУЕ-2017
У вказаному пункті мова іде не про заземлення а про з’єднання металевих елементів будівлі з основною системою зрівнювання протенціалів , тобто такі конструкції згідно п.1.7.78 ПУЕ повинні мати з’єднання з РЕ провідником .
Автор: Alexandrrr
« : 23 Жовтень 2021, 09:28:54  »

п. 1.7.84 ПУЕ-2017.
Автор: andery
« : 23 Жовтень 2021, 09:18:12  »

Есть ли нормативные требование заземлять металлические коллоны здания?
Стены - сендвич панели.
Подскажите где почитать.
Спасибо!