Автор: Керич
« : 15 Червень 2021, 09:04:42  »

Да, именно так. Просто в проекте нужно указать ссылку на норматив. А пока другого документа нет, ПУЭ обязывает нас привести к трёхфазной нагрузке пять проводов, включая проводник N. Никакого исключения для симметричной нагрузки в ПУЭ нет.  :( 
Автор: Alexandrrr
« : 14 Червень 2021, 08:51:39  »

У звичайного трифазного асинхронного електродвигуна просто-напросто немає куди підключити N-провідник, тільки L1+L2+L3+PE.
Автор: jordaned
« : 11 Червень 2021, 14:40:47  »

К трехфазному двигателю подключаются 3 фазы и заземляющий проводник(PEN или PE).
Автор: Керич
« : 11 Червень 2021, 13:53:18  »

Какой норматив допускает не использовать нулевой рабочий проводник N в системе TN-C-S при подключении трёхфазного асинхронного двигателя, обмотки которого соединены в треугольник? Говоря проше, какой документ разрешает вместо 5-ти жильного кабеля использовать 4-х жильный при питании симметричной нагрузки в системе TN-C-S?