Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: SVET від 26 Грудень 2014, 22:51:48

Назва: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: SVET від 26 Грудень 2014, 22:51:48
Хто робив такий проект? Які світильники використовували (тип)?
Схема підключення світильників? Склад проекту?
 Цікавить все... Буду вдячна за будь-яку інформацію.
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: grossel від 27 Грудень 2014, 09:25:48
Многофункциональный консольный светодиодный светильник для освещения улиц, дорог, парков, площадей, и территорий предприятий LED-STREET-3713 (54Вт) предназначен для замены уличных светильников РКУ-250 (лампа ДРЛ-250)
LED-STREET-3713 (45Вт) заменяет РКУ-125 (лампа ДРЛ-125). Информацию по светильникам и опорам см.вложение
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: p23asae від 27 Грудень 2014, 13:58:54
/Питання: це хоче замовник???? Це ж економічно недоцільно!!!!
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: SVET від 27 Грудень 2014, 14:31:34
Так, це бажання замовника.
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: Roman3R від 27 Грудень 2014, 15:52:21
Які світильники використовували

Яке освітлення , вуличне , паркове чи ландшафтне . Від цього залежить тип світильників . Ми в основному використовуємо ROSA . У них є великий вибір опор і світильників .
http://www.elmont.com.ua/rosa_cat.html (http://www.elmont.com.ua/rosa_cat.html)
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: SVET від 27 Грудень 2014, 18:53:36
Освітлення вуличне. А чому не можна використовувати існуючі опори?
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: Roman3R від 27 Грудень 2014, 21:45:33
А чому не можна використовувати існуючі опори?
Можна
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: Сугор від 27 Грудень 2014, 22:32:15
А чому не можна використовувати існуючі опори?
головне щоб світильник до оголока підішов
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: SVET від 27 Грудень 2014, 23:47:45
Світильник планую кріпити на кронштейн і на існуючу опору.  Підключення проводом САПт 2х25.
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: трансформатор від 30 Березень 2016, 17:06:40
Для того что бы не плодить темы хочу спросить здесь. Если выполнять замену светильников с лампами ДНаТ на светодиодные и устанавливать их на старые консоли, какой комплект чертежей нужно давать? В виду того что их нужно менять сотни как возможно избежать вычерчивания планов с нанесеним опор для светильников?
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: grossel від 31 Березень 2016, 10:49:35
Я думаю, что проект реконструкции наружного освещения все равно нужно выполнять, в урезанном или полном объеме. Поменяются нагрузки, оборудование и естественно спецификация оборудования, а их на основании чего-то нужно выполнять и сметы тоже. А для смет нужно основание-то есть проект.
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: Сугор від 31 Березень 2016, 10:49:47
трансформатор, неужели для этого нужен проект и чертежи? По моему это работа эксплуатации... Если отверстие на светильнике соответствует по размеру оголовнику, то, мне кажется, что никаких чертежей не нужно
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: трансформатор від 31 Березень 2016, 11:07:34
Сугор, Тендер все дела, надо проект. Просто нет желания на сканированую пятисотку копипастом долго и нудно наносить обозначения светильников наружного освещения.
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: Roman3R від 31 Березень 2016, 13:07:57
Тендер все дела, надо проект.
А якщо лише зробити специфікацію , відомість обємів робіт (демонтаж і монтаж) і кошторис
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: grossel від 31 Березень 2016, 14:52:31
Тендер все дела, надо проект.
А якщо лише зробити специфікацію , відомість обємів робіт (демонтаж і монтаж) і кошторис
Вряд ли на тендер такой номер пройдет, тем более, что ваша организация заинтересованное лицо
Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: sinedb від 25 Квітень 2016, 09:56:10
Які світильники використовували (тип)?
Схема підключення світильників?
Склад проекту?

Сейчас также на этапе выбора типов светильников, опор и согласования с заказчиком.
По этому делюсь исключительно своими соображениями.

По типу светильников, рассматриваю Schreder, ES-Systems, Arealamp, Rosa, GigaTera, а из более дорогих Philips, Thorn.
По опорам тут либо Украинские производители, либо что-то более дорогое от тех же брендов, но подробней еще не дошел.

Схема подключения - тут наверно речь идет об управлении, потому, что LED подключается аналогично ДНаТ, а через расчет получаем сечения проводов и проверяем на потери.
Так вот, по управлению в принципе у всех производителей есть своя система, но по сути это димерение в течении суток. Отдельно рассматриваю предложение от hidden energy.ua.
Но это все пока предпроектная работа, т.к. лично в моем случае, заказчик еще даже не определился с вопросом эксплуатации, т.е. оставляет эксплуатацию за счет потребителей или
передает на баланс "Киевгорсвет".  Дело в том, что в последнем случае придется брать ТУ, в связи с чем выбор типа светильников, опор и системы управления резко сужается, до стандартных решений "Киевгорсвета".

Что касается состава проекта, то руководствуюсь исключительно ДСТУ Б А.2.4-18:2008 "Электрическое освещение. Рабочие чертежи."



Назва: Re: Вуличне освітлення на світлодіодних світильниках
Відправлено: knjaz від 15 Листопад 2017, 18:29:24
"Свої" пропіарю :)
Ампера: http://www.schreder.com/uk-UA/products/ampera/ (http://www.schreder.com/uk-UA/products/ampera/)