Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Альтернативні джерела електропостачання => Тема розпочата: *Андрей* від 01 Серпень 2014, 16:41:49
-
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Есть частный дом. Общая мощность будет примерно составлять 6-7 кВт. Суточное электропотребление 19 кВт*ч/сутки. Собственно, необходимо найти производителя/поставщика данной электростанции в Украине (готовые решения), а также сколько это будет стоить.
Времени для подбора оборудования нету, т.к. нужно много времени затратить на то, чтобы понять как подбирать солнечные панели, аккумуляторы, инвертор...
Поэтому, если у кого-то есть какие-то наработки, либо ссылкой на поставщика в Украине - буду очень благодарен.
-
наработки, либо ссылкой на поставщика в Украине
к e_one (http://eom.com.ua/index.php?action=profile;u=7474) (http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.0)) попробуй "постучаться"
p.s. и размерность потребления поправь ;)
-
Первое что приходит в голову - Квазар Микро
-
Квазар микро уже распродает склад и уходит с рынка, насколько мне известно.
Вместо них теперь будут работать Pillar
Если говорить о автономной, то вам замечательно подойдет наша готовая 6кВт система в 3 фазы
http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121129#msg121129 (http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121129#msg121129)
система в 1 фазу будет стоить дешевле
-
e_one, а регистрироваться обязательно?
-
если модераторы не против, могу выложить ссылку на страничку с нашего сайта, там можно скачать эти предложения без регистрации
-
Стандартные коммерческие на сетевые и автономные системы можно скачать по ссылкам:
http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121128#msg121128 (http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121128#msg121128)
http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121129#msg121129 (http://eom.com.ua/index.php?topic=14663.msg121129#msg121129)
-
Здравствуйте, коллеги. Помогите разобраться. Для солнечной электростанции необходимо три ИБП марки US3-48 (для организации трехфазного режима).
По схеме я могу подключить их только под общую питающую их шину постоянного тока ("+" и "-").
В паспорте на ИБП указано:
Постоянный ток от АКБ — 71 (А).
Максимальный ток зарядного устройства — 35 (А).
Отсюда вопросы:
1. Чем отличается постоянный ток АКБ от максимального тока зарядного устройства?
2. ИБП подключены на одну шину. Что будет, если 1-2 ИБП по каким-либо накроются? Или подключат только 1 ИБП. Перегрузка?
3. В случае, если перегрузка возможна, то ставить автомат перед каждым ИБП? Предохранитель от перегрузки не защитит.
-
1. 71А это максимум, который можно взять от АКБ, 35А максимум который можно запихнуть в АКБ
2. Если не нагружать 1 инвертор больше номинала - никакие перегрузки вам не страшны
3. Перегрузки по АКБ вам не грозит, ну никак. Если инвертор не имеет встроенной защиты от перегруза - защищайте его от перегруза.
А вообще пользуйтесь инверторами аби-солар и будет вам счастье. Там и трехфазный режим и выключение всех троих если один из них сломается.
-
ИБП марки US3-48 (для организации трехфазного режима)
Они что, синхронизируются?
-
ИБП марки US3-48 (для организации трехфазного режима)
Они что, синхронизируются?
Нет, я неправильно выразился.
1. 71А это максимум, который можно взять от АКБ, 35А максимум который можно запихнуть в АКБ
Мне не понятен смысл послания.
-какой же номинальный ток данного ИБП на стороне 48 В?
-что значит: 35 А максимум, который можно запихнуть в АКБ? Мы же говорим о номинальном токе зарядного устройства самого инвертора, он как-бы забирает ток, а не запихивает в АКБ :-[
3. Перегрузки по АКБ вам не грозит, ну никак.
Т.е. как это не будет перегруза, а если один инвертор останется в работе? На шинах постоянного будет ток 130 А от АКБ (см.рис.). А инвертор рассчитан на меньший ток. Или ты имеешь ввиду перегрузку самих АКБ?
За аби-солар спасибо!
З.Ы. информация взята отсюда http://utem.org.ua/iks_tehno22 (http://utem.org.ua/iks_tehno22)
-
Да, они синхронизируются.
Считайте по 71А на каждый ибп. И шины подбирайте по тому же току х 3.
71А инвертор забирает, 35А максимум отдает. Он может или отдавать или забирать, третьего с этими инверторами не будет.
-
71А инвертор забирает, 35А максимум отдает. Он может или отдавать или забирать, третьего с этими инверторами не будет.
Мне кажется, это неверно.
Данный ИБП рассчитан на 3000 Вт. Значит, отдает он 3/0.22=13.6А.
Кроме того, что он подключается к АКБ (max 71 А), он также одновременно подключается и к основной сети 220 В. Я думаю, что 31 А - это максимальный ток, который ИБП может получать от сети 220 В (ток зарядного устройства).
-
Мощность зарядного устройства около 1,5кВт = 48В * 31А = 220В * 6,8А. Не забывайте что вашему инвертору периодически прийдется пропускать через себя 3кВт. Т.е. максимальная мощность, которая может быть взята из сети это 4,5кВт если это line-int или 3кВт для online. И это при условии что у инвертора 100% КПД.
Во внутреннее потребление он отдает 3кВт. При расчете не забудьте проверить коэфф мощности этого инвертора.
71А и 35А это токи по шине постоянного тока
ПС: меня очень радуют производители инверторов которые не указывают параметры потребления инвертора