Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: вадим78 від 23 Лютий 2012, 10:49:37
-
Необходимо расчитать минимальное сечение кабеля АВВГ (в земле), расстояние 410 метров, максимальная нагрузка 25кВт, 3 фазы. (допустимые потери до 5%)
не резульат из программы, а именно пример расчета, или ткните в формулы
Заранее спасибо!
-
вадим78,А поиском воспользоваться влом? Подобных тем на форуме - пруд пруди
-
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)
-
поиском я ,конечно, прошелся, но в темах обычно даются просто табличные данные - в таблицу я и сам могу значения подставить , а мне бы пример расчета..
ладно, пошел дальше в "поиск"
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=99.msg8949#msg8949 (http://eom.com.ua/index.php?topic=99.msg8949#msg8949)
смотри с.94
А как оформишь-это уже твое дело
-
сделал такой расчет , проверьте пожалуйста:
Расчетная активная нагрузка Р=25 кВт;
Коэффициент мощности cos=0.8;
tg=0.29;
Напряжение Uн=380 В;
Длина кабельной линии l=410 м;
Допустимое отклонение напряжения – 5%
Кабель с алюминиевыми жилами.
Определяем моменты активных и реактивных нагрузок участка линии:
Мр=Рl, Мр=750,58=10,25 кВткм;
МQ=Ql, Мр=750,580,29=4,2 кваркм
Определяем расчетную величину потери напряжения:
Коэффициент 2=0,69 по табл. 49
Среднее индуктивное сопротивление XLср=0,06 Ом/км по табл. 50
ΔUa=ΔU-2XLср.МQ;
ΔUa=5-0,690,064,2=4,82%
Определяем сечение жил кабеля:
Коэффициент 1=21,9 по табл. 52
F=1 Mp/ΔUa;
F=21,910,25/4,48=50,10 мм2
Принимаем ближайшее сечение 50 мм2
Проверяем расчетную величину потери напряжения
ΔUa =1 Mp/F;
ΔUa= 21,910,25/50=4,48%
-
все правильно, только кабель я бы брал минимум 70 мм2, т.к. от ВРУ у тебя возможно будут еще отходящие кабели+перспектива
-
ткните в формулы
-
Спасибо.
еще неск вопросов:
cos(φ) (расчет кабеля для питания жилдома) брать 0,8 ?
коэффициенты а1=21,9 а2=0,69 я правильные применил?
-
косинус бери по ДБНу, а вообще у нас облэнерго допускает минимум 0,92
-
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)
Зачетная книжка. Я бы сказал даже: "Это Маст Хэв!".
-
"Маст Хэв!" это ДБН-23-2010, ПУЭ-2009 а Шаповалов ,увы, уже потихоньку устаревает. Хотя согласен - справочник еще долгое время будет оставаться полезным.
-
Я по Шаповалову считаю 21,9*25*0,41/70=3,2% (70-сечение жилы кабеля)
а кто-нибудь таблицу Мирошко использует?
http://miroshko.kiev.ua/wiresel/ (http://miroshko.kiev.ua/wiresel/)
(http://i.piccy.info/i9/fadb87f58077329eb27ed62f45505bde/1519559374/33768/1220435/Bezymiannyi3.png)
только сейчас заметил - результат не совпадает..