Автор: Makros
« : 31 Липень 2018, 10:55:07  »

Если двухцепка, то посмотрите типовой 3.407.2-170.0 опоры 1У110-4П* и 1 У110-4В* (+ пояснения 3.407.2-166.0)
Если одноцека, то посмотрите типовой 3.407.2-166.0 опора 1У110-7.
Автор: Yuiua
« : 30 Липень 2018, 17:45:42  »

и вариант кабелем не рассматривается, только воздушка
Автор: Yuiua
« : 30 Липень 2018, 17:45:11  »

Да это днепрооблэнерго
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Липень 2018, 14:05:45  »

Roman3R, Это смотря на чьем балансе будет данная ЛЭП, если на обловском - то разумеется, а если абонентском - то с чего?
Автор: Roman3R
« : 30 Липень 2018, 11:42:01  »

возможно проще будет перейти кабелем под насыпью. Возможно!
А що на такий варіант скажуть в обленерго ? З ними також необхідно погодити а не тільки з залізничниками .
Автор: Андрюха РЗА
« : 30 Липень 2018, 11:32:34  »

Вам нужно этот вопрос обязательно увязывать с железной дорогой, возможно проще будет перейти кабелем под насыпью. Возможно!
Автор: Yuiua
« : 30 Липень 2018, 11:25:55  »

Добрый день, помогите, пож, решить задачу: надо под углом перейти линией 35кВ через ж/д пути. высота насыпи с ж/д путями-11м, плюс 11м высота опоры контактной сети. Опору для 35кВ взяла У110-2+14. Там максимальное расстояние от нижней траверсы до земли-24.5м. Но мне всё-равно не хватает по высоте...хочу подвесить провода на средней траверсе фазы А и В. длинна траверс 5 м от оси опоры. В пуэ нашла п2.5.101 минимальное расстояние между проводами разных цепей-3м.  А для фаз п2.5.124 и таблица с указанием расстояния-0,5м. Не уверена, что нашла правильные пункты в пуэ.