Автор: rga
« : 08 Жовтень 2018, 17:40:50  »

Кто уже сталкивался? На промышленных государственных объектах (бюджетные закупки) сертификат необходим? Требуют?
Требуют.
Автор: Dimitriy
« : 08 Жовтень 2018, 16:39:54  »

Всем привет! 
Так какая ситуация с сертификацией систем пожарной сигнализации?
Кто уже сталкивался? На промышленных государственных объектах (бюджетные закупки) сертификат необходим? Требуют?
Автор: iop
« : 01 Серпень 2018, 14:42:39  »

Да, я ж и показал в каталоге, и в сертификате так. Если Вам ответят вы же поделитесь с общественностью. Звонили на ВЕЗУ, они там сами немного в шоке, если я правильно понял.
Автор: Gannibal
« : 01 Серпень 2018, 12:56:13  »

Дымовой Е180, а не ЕІ
Автор: iop
« : 01 Серпень 2018, 11:15:01  »

Понял, там еще и S - EIS. КПУ и стеновой же есть дымовой.

Автор: Gannibal
« : 01 Серпень 2018, 10:49:25  »

Написали официальное письмо на производителя.
По поводу клапанов: интеркондиционер это КПВ, ВЕЗА - КПУ, ССК - KPU и так далее по аналогам. Но есть один большой минус они канальные и длинна корпуса у них около 300 мм, в жилом доме в шахту особо не поставишь.
Автор: iop
« : 01 Серпень 2018, 10:40:29  »


Интересная ситуация!!!
Подали на экспертизу проект по дымоудалению и получили вот такое замечание :"Передбачені проектом клапани системи протидимного захисту *МАРКА*, не відповідають вимогам п. 10.7.3 ДБН В.2.5-56 щодо класу вогнестійкості за ознакою І «втрата теплоізолювальної спроможності» (согласно пункта ЕІ-45). На клапаны есть сертификат в котором указано: "клас (межа) вогнестійкості Е 180 за температури димових газів 600 оС". Посмотрел по самым распространенным производителям и у всех в сертификатах на клапана дымоудаления написано аналогично (соответсвуют только универсальные клапана с режимом работы дымоудаление/онезащита там ЕІ-60, ЕІ-120).
Кто нибудь сталкивался с таким?

Тоже в проектах (и на объектах) такие клапаны. Как вышли из ситуации?
(соответсвуют только универсальные клапана с режимом работы дымоудаление/онезащита там ЕІ-60, ЕІ-120).

Какие именно? подскажите.

Автор: rga
« : 30 Липень 2018, 09:27:41  »

Все когда-то случается в первый раз. Кабель Е30 тоже начали требовать не сразу, а спустя пару лет после введения норм.
Но логика в требовании есть. Если через воздуховод пропускаются газы те5мпературой до 600гр, разогретый воздуховод не должен стать источником возгорания того, что лежит рядом. Для этого и нужна теплоизолирующая способность.
Автор: Gannibal
« : 27 Липень 2018, 14:30:43  »

Интересная ситуация!!!
Подали на экспертизу проект по дымоудалению и получили вот такое замечание :"Передбачені проектом клапани системи протидимного захисту *МАРКА*, не відповідають вимогам п. 10.7.3 ДБН В.2.5-56 щодо класу вогнестійкості за ознакою І «втрата теплоізолювальної спроможності» (согласно пункта ЕІ-45). На клапаны есть сертификат в котором указано: "клас (межа) вогнестійкості Е 180 за температури димових газів 600 оС". Посмотрел по самым распространенным производителям и у всех в сертификатах на клапана дымоудаления написано аналогично (соответсвуют только универсальные клапана с режимом работы дымоудаление/онезащита там ЕІ-60, ЕІ-120).
Кто нибудь сталкивался с таким?
Автор: rga
« : 13 Липень 2018, 16:24:40  »

Возможно ли вообще такое и можно ли закладывать такое оборудование в проект?
Сертификация - соответствие чему-либо по вкусу заказчика сертификата, хоть ТУ, хоть ДСТУ, хоть 33-м попугаям, каковыми, собственно, и являются ТУ. Главное, написано чему соответствует.
Непринятый ДСТУ ничем не выделяется на этом фоне. Понятно, поставщики и производители не хотят повторной сертификации в октябре, поэтому данный ДСТУ включен.
Конфликт с законодательством может возникнуть, если в ДБН написано, что должно соответствовать такому-то ДСТУ, а в сертификате его нет.
Автор: Gannibal
« : 13 Липень 2018, 16:08:35  »

Возник следующий вопрос.
Есть ДСТУ EN 12101-3:2017 Системи протидимного захисту. Частина 3. Вентилятори димовидалення (EN 12101-3:2015, IDT).
Дата початку дії:   01.10.2018
Дата прийняття:   07.08.2017
Статус:   Недіючий
И сейчас многие производители вентиляторов дымоудаления получили сертификаты согласно данного ДСТУ.
Возможно ли вообще такое и можно ли закладывать такое оборудование в проект?
Автор: mika_xud
« : 04 Квітень 2018, 09:49:08  »

пропоную не паритись по  питанню єврокодів, ось остання інформація

Цитата: «Але, ми наголошуємо, що у пріоритеті залишається дотримання норм щодо забезпечення комфорту та безпеки людей. Адже ДБН – це інструмент, який встановлює, насамперед, правила у галузі, які можуть забезпечити і комфорт, і безпеку. Це і є головна мета державних будівельних норм», — зазначив Геннадій Зубко.

https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minregion-garmonizuvav-dbn-zi-standartami-yes-ta-zmenshiv-termin-yih-rozrobki-gennadij-zubko
Автор: Pojarniy
« : 03 Квітень 2018, 20:22:22  »

Скажем, так: -методика расчёта конструктива здания (расчёт нагрузок в здании, обвязка арматурой, определение толщины защитного слоя бетона) и всё, что с этим связано. Например расчёт пределов огнестойкости конструкций,  ветровых нагрузок, сейсмика и т.д.
Автор: rga
« : 03 Квітень 2018, 10:33:19  »

Еврокоды в основном связаны с конструктивом здания.
Так а что такое сами еврокоды - инструкции к расчетам?
Автор: Pojarniy
« : 02 Квітень 2018, 21:36:03  »

Еврокоды в основном связаны с конструктивом здания. Разделены на части по конструкциям: металлические, железобетонные, каменные деревянные и т.д. Еврокод по каждой конструкции делиться ещё на подчасти. Первые подчасти - это конструкторские расчёты (нагрузки и т.д.). Вторые подчасти - это в основном расчёт этих конструкций на огнестойкость. Дальше я не вникал. Раньше было ограничение их использования на СС3. Сейчас видать сняли.