Автор: t-100
« : 16 Березень 2018, 16:17:33  »

Коллеги, может у кого есть коза по расчету категории помещений по ДСТУ Б.В.1.1-36:2016
Вам поможет только Посібник щодо застосування НАПБ Б.03.002-2007 "Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою".
Он написан по НАПБ, методика осталась прежней
Автор: rga
« : 16 Березень 2018, 11:42:22  »

rga, спасибо, а нету козы, ну, скажем, в Екселе с формулами, чтобы просто вносить нужные данные и чтобы расчет делался автоматически?
Нету, увы. Официальные расчеты всегда удавалось свалить на технологов. :)
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2018, 11:04:39  »

rga, спасибо, а нету козы, ну, скажем, в Екселе с формулами, чтобы просто вносить нужные данные и чтобы расчет делался автоматически? Я понимаю, что много прошу :-[ просто руководство повесило эту задачу на электрика, а я в этом полный ноль
Автор: rga
« : 16 Березень 2018, 10:46:46  »

Коллеги, может у кого есть коза по расчету категории помещений по ДСТУ Б.В.1.1-36:2016
Насколько я понимаю, система расчета не должна была поменяться, физика за несколько лет настолько радикально не изменилась. И формулы, вроде, те же.
В пособии к предыдущей версии определения категорий, есть масса примеров. Посмотрите.
Автор: Сугор
« : 16 Березень 2018, 10:32:58  »

Коллеги, может у кого есть коза по расчету категории помещений по ДСТУ Б.В.1.1-36:2016
Автор: Swet
« : 11 Червень 2015, 10:18:11  »

спасибо за поддержку! :)
Автор: rga
« : 10 Червень 2015, 13:43:10  »

Если Вы находитесь на начальной стадии, т.е. только получили замечания, то, как вариант, можете в ответе так и написать: "Категории являются исходными данными для разработки проекта и выданы заказчиком в ТЗ".
А дальше, встречаетесь с экспертом и предметно обсуждаете, что он хочет. Не стесняйтесь спрашивать, на основании чего он это требует. Внимательно читайте, оспаривайте и договаривайтесь.
Если разговор вести на нормальных тонах, как профессионал с профессионалом, ничего страшного в экспертах нет. :)

Автор: rga
« : 10 Червень 2015, 13:32:29  »

Тогда надо понять, чего именно хочет эксперт.
Одна из вероятностей - на кое-то из "стремных"  помещений указана сомнительная категория (например, склад ЛВЖ, ДГ и .т.п.). И он хочет получить официальное подтверждение, поскольку за безошибочность проекта он тоже несет материальную ответственность.
Другой вариант, он что-то хочет от вашей фирмы или от заказчика. Тогда можно спросить у эксперта, на основании чего, какого норматива, он требует именно расчет, если есть ТЗ и там заказчиком указаны категории? Категории - исходные данные, а не предмет расчетов проекта ПС. Если он таки обоснует свое требование, идете к заказчику и думаете вместе, что с этим делать.

 
Автор: Swet
« : 10 Червень 2015, 13:16:22  »

rga, дело в том, что все есть: и в табличках задания прописано, и на чертеже в экспликации, а им подавай расчет!
Автор: rga
« : 10 Червень 2015, 13:00:47  »

Если, проверяя проект ПС, пож.эксперт пишет,что проект необходимо дополнить расчетами относительно категории помещений в соотв. с НАПБ Б.003.002-2007. Что делать??? Считать? Ведь эксперту все равно, кто посчитает, главное-приложить расчет. А где взять этих технологов, здание уже стоит 100 лет, и на дверях написаны все категории.
Категории помещений Вам должен предоставить заказчик, посмотрите хотя бы содержание таблиц ТЗ (ТЗ предоставляет заказчик). А где он их возьмет - его проблемы. Может перерисовать с дверей помещений, может дать своим технологам посчитать, может попросить вас все это сделать (но тут уже может обсуждаться вопрос дополнительных денег).

Требуйте ТЗ у заказчика. По-хорошему это прописывается в договоре на проектирование, но есть и нормативные документы, которые говорят, что ТЗ - исходные данные для проектирования и предоставляются заказчиком.
Часто ТЗ заполняем мы сами, а заказчик просто подписывает, но стоит приложить некоторые усилия, чтоб это грамотно сделал сам заказчик.
Автор: Swet
« : 10 Червень 2015, 11:48:23  »

Если, проверяя проект ПС, пож.эксперт пишет,что проект необходимо дополнить расчетами относительно категории помещений в соотв. с НАПБ Б.003.002-2007. Что делать??? Считать? Ведь эксперту все равно, кто посчитает, главное-приложить расчет. А где взять этих технологов, здание уже стоит 100 лет, и на дверях написаны все категории.
Автор: rga
« : 29 Липень 2013, 17:14:13  »

Я честно перечитал раздел 5.3. ПУЭ и кроме информации касающейся установки и защиты электродвигателей ничего там не нашел
Таки, да. П.5.3 раздела "ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК"  :)
У меня общая книжка по всем разделам (спасибо архивам eom.com.ua и тем, кто их наполняет).
Приношу извинения за неточность.
Автор: Андрюха РЗА
« : 29 Липень 2013, 17:09:09  »

Уточню для последующих искателей. Имеется в виду не ПУЭ глава 5.3, где про это ни слова, а ПУЭ. Электрообордуование специальных установок. Раздел 5.3.
Нет, про ЭТО в главе 5.3 есть. Про классы ПОЖАРООПАСНОСТИ.
Я имел в виду не раздел 7 ПУЭ, а то что про классификацию помещений по пожароопасности говорится в ДНАОП 0.00-1.32-01
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК".
Я честно перечитал раздел 5.3. ПУЭ и кроме информации касающейся установки и защиты электродвигателей ничего там не нашел, а потом - гляну в вышеуказанный ДНАОП и все нашел - за что отдельное мерси.  beer
Ну и счел нужным уточнить для последующих поколений ;)
Автор: grossel
« : 29 Липень 2013, 17:03:30  »

  1) Технолог руководствуясь НАПБ Б.03.002-2007 в результате расчета, в зависимости от присутствия взрывоопасной смеси в соответствии с таб.1 и приложением 3 ГОСТ 12.1.0011, определяет категорию помещения (А;Б;В), а также категорию и группу взрывоопасной смеси согласно технологии.
   2) Совместно с проектировщиком электриком определяют классификацию взрывоопасной зоны по ПУЭ (для Украины-раздел 4.5 НПАОП40.1-1.32-01).
   3) Проектировщик в зависимости от определенного с технологом класса помещения ( например-2), категории и группы взрывоопасной смеси (например-IIA-Т3) по табл.4.5 определяет маркировку взрывозащиты пректируемого  электрооборудования и согласно маркировки выбирает электрооборудование которое применяет в проекте (например-1ExdIIAT3).
Автор: sbal
« : 29 Липень 2013, 16:29:56  »

лезть в это без твердых знаний искренне не рекомендую
Ставлю свою подпись - sbal   :)