Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автоматика => Програмовані логічні пристрої => Тема розпочата: Quasis від 14 Травень 2010, 12:29:43

Назва: плавный пуск двигателя
Відправлено: Quasis від 14 Травень 2010, 12:29:43
В насосной уставлена система типа спрут, хочу вот эту схемку добавить для плавного пуска двигателя
оцени работоспособность:)))
Назва: Re: плавный пуск двигателя
Відправлено: Andrey59 від 15 Травень 2010, 21:23:52
Там в схеме ошибки в обозначениях 1Sb1, 1SB2. Лично не знаком с таким устройством плавного пуска так что не уверен провод 1-1 к нулю подключается или к 24 В. По мне так логичней было бы использовать стандартную схему с обходным кантактором добавив в логику его вкл. и ручной переключатель. Сжемы обходного есть в мануалах того же Шнейдера. Не очень понял смысл амперметра в одной из фаз. При пожаре на него смотреть некогда при наладке нормальные устройства плавного пуска его могут по фазам показать.
Назва: Re: плавный пуск двигателя
Відправлено: jakudzaa від 22 Травень 2010, 14:04:15
Так ИРБИ83 это частотное регулирование и еще в крановом исполнении. Зачем оно вам надо на насосах крановый ЧП?
Назва: Re: плавный пуск двигателя
Відправлено: jakudzaa від 22 Травень 2010, 14:08:00
И если вы хотите плавный пуск, возьмите нормальное УПП почитайте к нему документацию, там приводяться схемы подключения. И будет вам счастье.