Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Вибір виду проводки та способу прокладання ВСЕРЕДИНІ приміщень => Тема розпочата: Shturman від 15 Січень 2024, 10:27:09

Назва: Норми для вибору тривало допустимих струмів
Відправлено: Shturman від 15 Січень 2024, 10:27:09
Доброго дня. Хто по чому вибирає тривало допустимі струми для кабелів в ваших проектах? ПУЕ, ГОСТИ, ДСТУ? Раніше вибирав тільки по ПУЕ, потім мені сказали, що правильніше вибирати по документах по яким виготовляють кабелі. Я дивився тоді ГОСТ 16442-80. Цей гост відмінили на території України ще в 2019 році. Діючий аналогічний документ це ДСТУ ІЕС 60502-1. І в ньому взагалі відсутні таблиці по допустимим струмам.
Хто по чому вибирає допустимі струми?
Назва: Re: Норми для вибору тривало допустимих струмів
Відправлено: Andrey_ka від 15 Січень 2024, 14:17:49
Хто по чому вибирає допустимі струми?
На мій погляд краще всього по ТУ по якому виробляють кабель, на сайті, наприклад "Одескабель" ця інформація присутня.
Назва: Re: Норми для вибору тривало допустимих струмів
Відправлено: my_move від 16 Січень 2024, 10:21:47
то по чому вибирає тривало допустимі струми для кабелів
ДСТУ HD 60364-5-52:2022
Дата початку дії: 31.12.2023
Використовувати інші документи не можна.
Назва: Re: Норми для вибору тривало допустимих струмів
Відправлено: il85 від 24 Січень 2024, 13:12:08
Де можна знайти даний документ?
Назва: Re: Норми для вибору тривало допустимих струмів
Відправлено: Andrey_ka від 24 Січень 2024, 14:21:49
ДСТУ HD 60364-5-52:2022
ніде... в нас вже англійська друга державна мова?
Назва: Re: Норми для вибору тривало допустимих струмів
Відправлено: Andrey_ka від 24 Січень 2024, 14:26:39
Використовувати інші документи не можна.
а де це написано?
мабуть краще сказати, що: "тривало допустимі струми для кабелів у залежності від способів прокладки"?
Назва: Re: Норми для вибору тривало допустимих струмів
Відправлено: Сугор від 24 Січень 2024, 18:58:00
Використовувати інші документи не можна.
а хіба ПУЕ вже відмінили? В гл. 2.1 Електроповодкі наведені допустимі струми кабелів в залежності від умов прокладання. В п.2.1.42 є посилання на ІЕС 60364-5-52 (ДСТУ HD 60364-5-52). Але, особисто я, обираю кабелі за гл.1.3.