Автор: Лаврентий
« : 27 Липень 2014, 14:37:44 »все ясно! смущала столь большая цыфра, подозревал что результат в ватах но проверить нуж но было.Дякую и мирного неба !
значит Wa=1.73*27*380*24(время работы)*0.8=340796,16 я так понимаю эт в результат в ватах?Результат в Вт.ч, чтобы получить в кВт.ч нужно разделить на 1000. Но это значение потребляемой активной электроэнергии за 24 часа (за сутки). Чтобы получить годовой расход необходимо, умножить эту цифру на количество дней работы ЭД в году, при таком графике загрузки 24 часа в сутки.
Измерял клещями ток работающего електродвигателля, хочю узнать сколько кВт он употребляэт електроенергии в час.Расход активной электроэнергии в 3-х фазных цепях: Wа =1,73 х Iд х Uн х t х cosf, где Iд-ток электродвигателя,А
поделитель верной формулой для более точного расчета.