Выполняется перепланирвка в существующем трехэтажном административно-бытовом комбинате на промпредприятии с адресной ПС (задействовано 370 адресов,) введен в эксплуатацию в 13-14 годах. Вкратце, четыре помещения на первом этаже перепланировуются в два. Для корректировки ПС достаточно в одном шлейфе переместить три извещтеля и один - можно усключить. Всего к ППКП подключено 4 шлейфа.
Хочется понимать 1) нужна ли экспертиза, 2) какой объем документации для нее требуется, т.к. для строит-монтаж работ достаточно показать фрагмент плана перепланируемых и смежных с ними помещений, дать схему реконструируемого шлейфа (всего или его части),
1) 560-й приказ
11. Експертизі також підлягають проектні рішення в частині, що не відповідає раніше затвердженому проекту будівництва, експертиза якого проведена відповідно до пункту 10 цього Порядку.
То есть, если проектные решения изменяются. А проектные решения - тип оборудования, тип извещателей, способ защиты и т.п. То, что пишется в стадии П.
2) Такие работы легче всего проводить в рамках обслуживания с внесением изменений в исполнительную документацию. Хоть закрасив старое и ручкой нарисовав новое.
Но если вы - не обслуживающая организация, то как договоритесь с заказчиком.
Если совсем по-хорошему, и проект не ваш, вы должны связаться с проектной организацией и заказать ей эти изменения. Они их вносят, вы по ним работаете.
Второй вариант, как по-хорошему. Делаете мини-РП от своего имени, куда вкладываете копию листов с изменением старого проекта, на которых от руки обводите и перечеркиваете места изменений. И тут же новые листы, где все нарисовано по-новому (включая то, что не меняется) с вашими штампами. Тогда это будет ваш проект, но выполнен он будет как полноценный проект. Экспертиза, насколько я понимаю, по желанию заказчика, поскольку объектом сейчас может быть что угодно, и ваши два помещения вполне пройдут за СС1.