А разве ДБН-23 разрешает Е15?
Он не разрешает, он настаивает: "... для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го (СО1), 2-го (СО2) типів за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв...". И если завтра возникнет вопрос, зачем же ты, голубчик, рисуешь за бюджетные деньги трассу по типу Е-30, если закон велит тебе рисовать её по типу Е-15, ответить во-о-общем-то будет особо нечего. Кроме, разве что: на рынке системы по типу Е-15 не представлены, ни кабелем, ни системой прокладки, и хотел бы нарисовать Е-15, да не могу.
Сможете найти кабель с сертификатом Е15?
Нет, не смогу. Но закон есть закон, закон хочет Е-15. Я хочу знать насколько это выполнимо (сейчас мне кажется что невыполнимо). И, плиз, далее давайте обойдемся без ваших эпичных глюков восприятия: если сказано "не менше 15 хв", значит, это 15 минут, Е-15, если сказано "не менше 90 хв", значит, это 90 минут или Е-90. Никто ведь кабели на СТР 120 минут на основании фразы "не менше 90 хв" не требует, понимают буквально как 90 минут, вот и не надо требовать для кабеля "не менше 15 хв" каких-то других смыслов.