Автор: shtuch1
« : 04 Лютий 2012, 21:44:22  »

Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м
Якраз-таки не 50, а 20 (таблиці на арк. ЭС-01, ЭС-03)
Да для 10 Ом по таблице при уд. сопрот земли до 20 Ом*м, хотя в ПЗ л.3  пишут без укозания нормированого сопротивления растекания при уд. сопрот земли до 50 Ом*м
Автор: O.S.
« : 04 Лютий 2012, 14:58:55  »

Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м
Якраз-таки не 50, а 20 (таблиці на арк. ЭС-01, ЭС-03)
Автор: shtuch1
« : 02 Лютий 2012, 14:05:25  »

Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори

до 20 Ом*м
Согласно ТП 3.407-150. предусматривается использоние только штыревого электрода поставляемого вместе с опорой  при уд. сопрот земли до 50 Ом*м. После монтажа линии, производятся измерения и если не получается требуемое сопрот. заземлителя, добовляются дополнительные штири
Автор: Anatoliy57
« : 27 Січень 2012, 11:38:02  »

А автор вопроса, не процетировал пункт .2,4,76.
А ведь там говорится о совместной подвеске телефонной линии.
Вот у кого должна болеть голоав.
Ведь им нужно присоединять несущий трос к заземлению опоры.
Автор: Саша85
« : 27 Січень 2012, 10:17:17  »

до 20 Ом*м
. Я сам проводив заміри опору заземлювальних пристроїв (починав електромонтажником після інституту) і писав протоколи відповідних замірів, але досягнення 10 Ом за допомогою одного існ. електрода стійки опори (враховуючи практичні навики вимірів існуючих контурів заземлюючих пристроїв) щось мені не віриться, це повинно бути як мінімум два вертикальних електрода L>3 м і одного горизонтального. І отже це можна перевірити тільки замірявши даний опір, а теорія це добре, але ж ми немаємо (в більшості випадків) точних даних про залягання відповідних шарів грунту, щоб розрахувати досягнення даного опору
Автор: O.S.
« : 27 Січень 2012, 10:04:10  »

Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори

до 20 Ом*м
Автор: Саша85
« : 27 Січень 2012, 09:52:12  »

забезпечує опір
10 Ом, існуючий електрод який виходить з опори мені здається що не забезпечить 10 Ом. Який же це повинен бути питомий опір землі щоб забезпечити 10 Ом електродом який виходить з опори.
Автор: O.S.
« : 26 Січень 2012, 22:08:09  »

Якщо
електрод який виходить з основи опори
забезпечує опір
не більше ніж 10 Ом
то тоді
повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами
можна не влаштовувати.

В іншому випадку слід влаштовувати
повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами
такої конфігурації, щоб забезпечити 10 Ом.
Все залежить від питомого опору грунту 
Автор: p23asae
« : 26 Січень 2012, 21:39:05  »

Кожна опора ПЛІ  на ділянці сумісного підвішування повинна мати заземлювальний пристрій з опором заземлення не більше ніж 10 Ом.
ПИТАННЯ. Під заземлювальним пристроєм на кожній опорі розуміють електрод який виходить з основи опори, чи повноцінний заземлювальний пристрій з горизонтальними та вертикальними електродами.