Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: anywka від 31 Жовтень 2016, 10:28:41

Назва: Освещение незадымлеванной лестничной клетки
Відправлено: anywka від 31 Жовтень 2016, 10:28:41
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?
Назва: Re: Освещение незадымлеванной лестничной клетки
Відправлено: grossel від 31 Жовтень 2016, 11:22:16
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?
Один стояк от сети рабочего освещения, а другой от сети аварийного. Один стояк аварийного освещения будет идти по этажной площадке лестницы, рабочего по промежуточной (то есть один с одной стороны, другой с другой).
Назва: Re: Освещение незадымлеванной лестничной клетки
Відправлено: anywka від 31 Жовтень 2016, 11:40:03
Подскажите, пожалуйста, освещение незадымлеванной лестничной клетки только аварийное или один стояк от сети рабочего освещение, а другой от сети аварийного?
Один стояк от сети рабочего освещения, а другой от сети аварийного. Один стояк аварийного освещения будет идти по этажной площадке лестницы, рабочего по промежуточной (то есть один с одной стороны, другой с другой).
Спасибо! Я так и делаю, но тут мне доказывают, что если лестничная клетка незадымлеванная, тонадо все освещение аварийное. В ВСН 59-88 такой пункт есть, но он уже не действующий. В ДБН 23 такого не нашла. Может чего не вижу? На какие-то нормы сослаться можно?
Высотность здания 25 этажей
Назва: Re: Освещение незадымлеванной лестничной клетки
Відправлено: grossel від 31 Жовтень 2016, 16:58:52
Спасибо! Я так и делаю, но тут мне доказывают, что если лестничная клетка незадымлеванная, тонадо все освещение аварийное
На какие нормы они ссылаются?
Нормы которая была в ВСН59-88 в ДБН В.2.5-2010 нет, в ДБН на жилые здания то же. Вот поэтому я, исходя из старых требований ВСН (светильники освещения незадымляемых лестничных клеток в жилых зданиях следует присоединять не менее чем к двум групповым линиям сети эвакуационного освещения. При этом уровень освещенности обеспечивается по нормам рабочего освещения, сеть которого в этом случае не предусматривается), закладываю 2 групповые линии, одна эвакуационного освещения, а вторая рабочего.
Пока замечаний не было.