Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 1. Загальні правила. => Тема розпочата: SinSilence від 23 Жовтень 2015, 10:27:26

Назва: п. 1.5.17 ПУЭ. Опечатка?
Відправлено: SinSilence від 23 Жовтень 2015, 10:27:26
В моем варианте ПУЭ есть такое:
"1.5.17.  Дозволено  застосовувати  трансформатори  струму із  завищеним коефіцієнтом трансформації (за умов електродинамічної та термічної стійкості або захисту шин), якщо:
-   в разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,5S за макси­мального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансформатора струму складатиме не менше ніж 40% номінального струму лічильника, а за міні­мального навантаження -  не менше ніж 5%;
-   в разі застосування трансформаторів струму класу точності 0,2S і 0,5S за максимального навантаження в точці обліку струм у вторинній обмотці трансфор­матора струму складатиме не менше ніж 20% номінального струму лічильника, а за мінімального навантаження -  не менше ніж 1%."

Если не опечатка, то как проверить ТТ 0,5S?
Назва: Re: п. 1.5.17 ПУЭ. Опечатка?
Відправлено: Андрюха РЗА від 23 Жовтень 2015, 10:36:27
SinSilence, Это не только в Вашем варианте ПУЭ. :)))
ИМХО - опечатка. либо нужно убрать s в первом пункте, либо 0,5s - во втором.
ИМХО - первый вариант.