Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Тема розпочата: il85 від 21 Травень 2015, 10:04:14

Назва: Нужна схема управления задвижкой на обводящем трубопроводе
Відправлено: il85 від 21 Травень 2015, 10:04:14
Если в кого то есть разработанная схема управления клапаном (задвижкой) на обводящем водопроводе поделитесь пожалуйста. И если я все правильно понимаю задвижка должна быть запитана по І категории. ilchenko.olexander@yandex.ua. Или подскажите как для этой задвижки обеспечить І категорию по электроснабжению.
Назва: Re: Нужна схема управления задвижкой на обводящем трубопроводе
Відправлено: Electric від 21 Травень 2015, 11:30:29
il85,  схема задвижки зависит от типа привода задвижки, наличия конечников и задания от смежников. Вам должны дать задание -от чего она включается, ессть ли блокировка с пож насосами и т.д.
Или подскажите как для этой задвижки обеспечить І категорию по электроснабжению.
А на объекте нет 1 категории вообще?
Назва: Re: Нужна схема управления задвижкой на обводящем трубопроводе
Відправлено: Andrey60 від 21 Травень 2015, 11:45:19
Посмотрите может пригодится
Назва: Re: Нужна схема управления задвижкой на обводящем трубопроводе
Відправлено: il85 від 22 Травень 2015, 00:31:22
Задвижка установлена на обводящем трубопроводе водопровода. При пожаре нажимаем кнопку и должна открыться задвижка и шунтировать счетчик. Пож насосов нет на обекте. Категория питания объекта ІІІ
Назва: Re: Нужна схема управления задвижкой на обводящем трубопроводе
Відправлено: il85 від 22 Травень 2015, 00:34:22
Посмотрите может пригодится
со схемами открыть - закрыть все понятно - я не знаю как лучше обеспечить питание задвижки по 1 категории. ИПБ лучше ставить?
Назва: Re: Нужна схема управления задвижкой на обводящем трубопроводе
Відправлено: CC19 від 22 Травень 2015, 08:34:39
Я ИБП на 24В ставлю. При этом сантехники применяют задвижку с приводом на Danfoss VFY-WA 24В. У вас какой привод?
Назва: Re: Нужна схема управления задвижкой на обводящем трубопроводе
Відправлено: il85 від 22 Травень 2015, 12:18:33
Хочу поставить BELIМО (привода на напряжение 24 В также имеются). Если можно сбросьте Вашу схему ilchenko.olexander@yandex.ua