Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: SVET від 12 Липень 2016, 18:12:38
-
Какой cosф для производства (комбикормовый завод)? В каком нормативном документе посмотреть?
-
Какой cosф для производства (комбикормовый завод
М788-1069. Справочные данные по расчету коэффициентов электрических нагрузок (институт "Тяжпромэлектропроект") раздел 2 (по аналогии производство крупы и муки)- соsf=0,75-0,8.
-
Какой cosф для производства (комбикормовый завод)?
Такой как в техусловиях. ККУ проектировать нужно.
-
В каком нормативном документе посмотреть?
РД 34.20.178 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ по расчету электрических нагрузок в сетях 0,38-110 кВ сельскохозяйственного назначения
Цеха по переработке сельскохозяйственной продукции 0,75