Автор: plotpik
« : 29 Лютий 2020, 17:30:18  »

 Все понятно. Спасибо за ответ. :)
Автор: my_move
« : 23 Лютий 2020, 18:32:10  »

Ведь там по любому должен быть 5А?
Не, не по-любому. Пять ампер там будет только тогда, когда ток первичной обмотки... ладно, обмотки, будет ровно 400 ампер. На то есть коэффициент трансформации трансформатора тока равный 400/5= 80. Когда есть 400 А в первичной обмотке - во вторичной будет 400/80= 5 А. Соответственно, 40% это (400*0,4)/80 = 2 А, а 5% это (400*0,05)/80 = 0,25 А. Или наоборот, минимально допустимый по условию чувствительности (>40%) ток в первичной обмотке должен быть больше 2*80= 160 А (если расчетный рабочий ток системы будет, скажем, 155 А, то понадобится трансформатор с коэффициентом 300/5 А, для которого процент рабочего тока в токе первичной обмотки трансформатора составит 155/300 = 0,517 (51,7 %), то есть больше 40%, в то время как для трансформатора 400/5 А: 155/400 = 0,388 (38,8%), то есть меньше 40%). Вот как-то так.
Автор: plotpik
« : 23 Лютий 2020, 18:09:00  »

Всем доброго вечера!
Кто-нибудь может разъяснить смысл нижеприведенного пункта ПУЭ :
"1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40% номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке - не менее 5%."-?
То есть, если у меня для подключения счетчика на вводе щита стоят трансформаторы тока 400/5А, то какой какой должен быть максимальный и минимальный ток?
И еще, почему пишут про вторичную обмотку трансформатора? Ведь там по любому должен быть 5А?