Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Ветров від 17 Серпень 2008, 19:22:14

Назва: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Ветров від 17 Серпень 2008, 19:22:14
Расчет механической прочности опор при совместном подвесе существующих проводов 0,4 кВ и проектируемого провода СИП 0,4 кВ. Кто нибудь сталкивался с такими расчетами?
Помогите найти информацию. с УВ
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: mav від 17 Серпень 2008, 20:58:55
А что, альбом 21.0003 Голый провод ВЛ 0,4 кВ и СИП 0.4 кВ по 136 альбому не нравится?
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: hi_tech від 18 Серпень 2008, 09:21:51
Я как-то пробовал считать по методике украинского ПУЭ, скажу чесно куча непоняток + отсутствие многих данных (надо рыться в справочниках).
Если чесно, расчет механической прочности опор - не наша вахта - мы не конструктора. Хорошо когда опора ж/б и новая, а если ей 20 лет, арматура оголена, наклон 5-10% от вертикали, или она деревянная, или на ней проводов мама не горюй, считать крутящие и изгибающие моменты радости мало.
Методика в Российском ПУЭ мне нравится больше + очень хочется посмотреть на расчетные типовые серии к ВЛ-0.4 и ВЛИ-0.4 кВ.
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: Fogoso від 18 Серпень 2008, 10:59:05
hi_tech,
В файловый архив добавил "Расчетные пролеты для одноцепных и многоцепных жб опор ВЛ 0,38 кВ с СИП" шифр 24.0067
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: hi_tech від 18 Серпень 2008, 12:18:28
Fogoso, спасибо.
Тут есть программка по расчету некоторых видов опор http://rzd2001.narod.ru/proga/help.htm (http://rzd2001.narod.ru/proga/help.htm)
А вот тут уже сам считал, но без поллитра не разобраться никак
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: Solid від 04 Вересень 2008, 12:01:08
Вышел ГІД 34.20.501:2008 - Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами Глави 2.4.ПУЕ-2006 і Глави 2.5. ПУЕ2006. Посібник
РОЗИСК
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: erika24 від 04 Вересень 2008, 23:11:46

Цитата: Solid
Вышел ГІД 34.20.501:2008 - Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами Глави 2.4.ПУЕ-2006 і Глави 2.5. ПУЕ2006. Посібник
да почитать не плохо бы
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: Ветров від 28 Вересень 2008, 10:18:19
Спасибо за программку  - интересная
Назва: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: tuilri від 27 Червень 2009, 15:10:34
Нужно провести 2 провода СИП 3х120+1х95. Стояк СВ105-3,6. Не знаю выдержат ли опоры.
гололед- 4, 20Н/м, стенка гололеда 22мм, район по ветру 2 -450 Па, среднегодовая температура -4 район. Подскажите кто-то как расчитать механическую нагрузку на опоры. Никогда такое не делал. Может кто знает литературу или ссылку на сайт где есть пример расчета? В земле незя никак.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: tuilri від 27 Червень 2009, 17:31:16
а знает кто-то что такое за единица измерения даН??? Это по таблице монтажное тяжение.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Roman3R від 27 Червень 2009, 21:55:01
Закинув в файловий архів (типові проекти) серію 24.0067 . В таблицях для двоколових(двухцепных) ліній знайдете готовий результат для вашого варіанту .
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: tuilri від 28 Червень 2009, 00:28:20
Roman3R, спасибо за типовый, но я хочу механический расчет сделать (на опрокидывание, на вырывание) - выдержит вообще опора такие провода или завалится от первого гололеда. Мне главный электрик говорит что 2 сип 3х120+1х95 это большая нагрузка. Вот я и думаю насчет способа закрепления в грунте опоры - просто засыпать грунтом, залить бетоном, или еще обтянуть железобетонными кольцами. Но если обтягивать кольцами- то это по любому надо будет обосновать и заказчику и в экспертизе потребуют расчеты. может кто-то делал расчеты такие? подскажите как?
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Roman3R від 28 Червень 2009, 12:44:54
Если выдержать пролеты , указанные в типовых сериях , то делать дополнительных расчетов не требуется .В соответствии с типовой серией арх. 128н/1 (Опори повітряних ліній напругою 0,38 кВ з ізольованими проводами) закрепление концевых и угловых опор без подкосов осуществляется заливкой пазух котлована бетоном . Все остальные опоры устанавливаются в котлованы и утрамбовуются грунтом . Если требуется , могу закинуть в файловый архив арх. 128н/1 .
Для справки , серия  4.407-253 дает методику расчета  закрепления в грунтах опор воздушных линий .
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: IgorS від 28 Червень 2009, 15:37:45
Roman3R, Закинь
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Roman3R від 28 Червень 2009, 18:05:09
Сьогодні в мене тормозить інтернет . Там 133 МВ в архіві . Не хоче грузити . Як тільки нормально запрацює інтернет тоді відправлю .
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Electrician від 29 Червень 2009, 11:28:07
Цитата: tuilri
что такое за единица измерения даН???

деканьютон http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: Tduty від 07 Вересень 2009, 19:08:30
Кто-то пользовался для расчета прогой  ОПОРА?
Что значит термин переходная опора - угловые, чтоли ?
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: Гость від 18 Вересень 2009, 15:12:57
Кто-то пользовался для расчета прогой  ОПОРА?
Что значит термин переходная опора - угловые, чтоли ?

Переходные - для перехода через препятствия. Выполняются на повышенных стойках или на приставках для того, чтобы выдержать габариты
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Nastena від 22 Жовтень 2009, 22:16:01
Всем привет! Подскажите мне как или скиньте как пример :-[ расчет на механическую прочность железобетонной опоры отдельностоящей!
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: 3oloS від 22 Жовтень 2009, 22:31:41
http://eom.com.ua/index.php/topic,2730.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1236.0.html
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Roman3R від 26 Жовтень 2009, 13:19:53
Цитата: Nastena
расчет на механическую прочность железобетонной опоры отдельностоящей
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: hi_tech від 26 Жовтень 2009, 15:09:08
Цитата: Roman3R
* расчет мех. почност опор.rar (11.38 Кб - загружено 5 раз.)
Roman3R, здесь надо сказать, что расчет я делал давненько и ПУЭ немного изменилось, но за подоснову может и пойдет. Если вдруг появится свободное время, займусь ею :)
Толкового расчета (так чтобы все по полочкам) для ж/б опоры так и не встречал, хотя говорят есть какая-то книжка по расчету (не Крюков).
Кстати, программа Электрик (новая версия) тоже имеет модуль для расчета.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: deos від 12 Листопад 2009, 16:04:40
Панове, підскажіть прошу. Часто доводиться запроектовувати стрижневі блискавкоприймачі висотою 7-10 м (кріпляться до коминів). Як ж мені правильно розрахувати стійкість цих стрижнів, матеріали (використовував армат. діам. 10 мм і переходи з труб умовними проходами 10-20-25). Хотілось би відмовитись від розтяжок на натяжних болтах - здається висоти не такі вже і страшні якшо зробити опору довше (плече збільшити). Можливо порадите якусь програму для розрахунку (бажано з ссилкою для скачування). Наперед дякую
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Roman3R від 12 Листопад 2009, 16:41:40
Цитата: deos
Можливо порадите якусь програму для розрахунку
Ця парафія відноситься до будівельників-конструкторів (розділ КМ) , для чого вам брати відповідальність на себе .
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: deos від 13 Листопад 2009, 08:50:43

Цитата: Roman3R
Ця парафія відноситься до будівельників-конструкторів (розділ КМ)
Дякую, але для цього у відділ потрібно будівельника-конструктора, якого в нас нема. І що робити в такому випадку?
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: hi_tech від 13 Листопад 2009, 12:58:31
deos, программы для конструкторов в которых можно рассчитать нагрузку на опору конечно же существуют - Лира, Мономах, SCad и т.д. Можно скачать на торрентах, там же и видео и книги по их использованию.
Но для этого все равно должна быть база знаний.
Не дай бог произойдет несчастный случай, с Вас же и спросят.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Electrician від 13 Листопад 2009, 14:11:56
Цитата: deos
І що робити в такому випадку?
нанимать человека на разовую работу - конструктор, он отвечает за свои расчеты. не думаю что будет стоить эта работа сумасшедших денег.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: deos від 16 Листопад 2009, 11:14:48
Всім дякую за відповіді/поради, але думаю в нас не захоче фірма розорятись ще і на конструктора :( А просто програми можливо і не хватить (хоча я і буду шукати/вивчати), тому що треба проводити багато попутніх розрахунків (чи витримають кріплення і сам комин (чи ін.) такі навантаження, як розмістити тримачі щогли, як саме з'єднувати елементи стрижнів тощо). Напевне і конструктор би писав всюди після самих елементарних розрахунків - "Виходячи з конструктивних міркувань..." (мене на ПЦБ так вчили) :D :( - це сама краща "відмазка" щоб не мати лишніх головних болей. А на вашу думку, якшо стрижень запроектувати висотою 9 м (4м тр. 25, 3м - тр. 20, 1,5м - тр. 10 та 0,5м - армат.10), причому виступаюча частина буде висотою 7м, а 2м - кріпити до комина в 2-х точках (найбільш віддалених)  ---- така конструкція витримає тих вітрових навантажень і від власної маси??? Цікавить просто Ваша думка - не "зелене світло" для використання таких пректних рішень :)
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: OHEMS від 26 Листопад 2009, 10:34:52
Коллеги для какой плоскости стойки СВ105 выполняется проверочный расчет мех прочности.
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: OHEMS від 26 Листопад 2009, 10:38:25
hi_tech,
Спасибо за Ваш вариант расчета. Я взял 0,5 и все сразу понял :)
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Pooh від 04 Лютий 2010, 09:15:01
Сьогодні в мене тормозить інтернет . Там 133 МВ в архіві . Не хоче грузити . Як тільки нормально запрацює інтернет тоді відправлю .
Добрый день ,нужно срочно Типовой проект 4.407-253,если есть возможность скинте пожалуйста на мыло den48@inbox.ru
Буду ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!))) :thumbsup:
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: sashkoMTM від 04 Лютий 2010, 09:43:13
Цитата: Pooh
нужно срочно Типовой проект 4.407-253

http://tipovoy-proekt.ru/ktp_2.html

Для поска типовых идем сюда: http://eom.com.ua/index.php/board,37.0.html
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Pooh від 04 Лютий 2010, 10:47:22

Цитата: Pooh
нужно срочно Типовой проект 4.407-253

[url]http://tipovoy-proekt.ru/ktp_2.html[/url]

Для поска типовых идем сюда: [url]http://eom.com.ua/index.php/board,37.0.html[/url]

Спасибо за ответ =)Но ни на одном из предложенных вами сайтов подобного Типового проекта нет... :-[
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: sashkoMTM від 04 Лютий 2010, 11:40:03
Цитата: Pooh
подобного Типового проекта нет

Напишите полное название типового.

Если все же это ТП до 250кВА, то   http://tipovoy-proekt.ru/tipovik/ktp/407-3-273.rar
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Pooh від 04 Лютий 2010, 11:48:13
Проект называется "Серия 4.407-253 Закрепление в грунтах железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4-20 кВ"
p.s.Я еще пока только учусь.. ::)
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: ЮрКом від 14 Жовтень 2010, 19:50:46
а знает кто-то что такое за единица измерения даН??? Это по таблице монтажное тяжение.
даН это 10Н (дециньютон) или 1кГс по старому :thumbsup:
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: ЮрКом від 14 Жовтень 2010, 20:07:56
Нужно провести 2 провода СИП 3х120+1х95. Стояк СВ105-3,6. Не знаю выдержат ли опоры.
гололед- 4, 20Н/м, стенка гололеда 22мм, район по ветру 2 -450 Па, среднегодовая температура -4 район. Подскажите кто-то как расчитать механическую нагрузку на опоры. Никогда такое не делал. Может кто знает литературу или ссылку на сайт где есть пример расчета? В земле незя никак.
Чтоб рассчитать максимально допустимое расстояние расстояние между опорами нужен документ ГКД 34.20.501-2008 "Розрахунок опорі проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами глави 2.4 ПУЕ:2006 і глави 2.5 ПУЕ:2006" (ОЕП ГРІФРЕ) Київ 2008р. Довольно сложное занятие даже по вышеуказанной методичке. Рассчет сводится к определению макксимального расстояния между промежуточными опорами при максимальных внешних климатических воздействиях данного региона (см. карты районирования Украины по различным климатическим воздействиям). Самое сложное - решение кубического уравнения и определение ветрового воздействия на промежуточную опору (необходимо советоваться со строителями по поводу определения сопротивления опоры ветровым воздействиям )
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: ЮрКом від 14 Жовтень 2010, 20:13:17
Кто может скинуть т.п. 128н/1. Буду очень благодарен. Мой Е-mail: Ycom@ukr.net
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: mav від 14 Жовтень 2010, 21:27:40
Нужно провести 2 провода СИП 3х120+1х95. Стояк СВ105-3,6. Не знаю выдержат ли опоры.
Посмотри типовой  арх.№ЛЭП98.10, он есть на типовом проекте.Правда там стойки СВ95-3.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: sashkoMTM від 14 Жовтень 2010, 22:01:53
Кто может скинуть т.п. 128н/1

http://eom.com.ua/index.php/topic,4855.msg38854.html#msg38854 (http://eom.com.ua/index.php/topic,4855.msg38854.html#msg38854)
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: павел_козырев від 17 Жовтень 2010, 12:37:57
Опоры попадают 110 %.Нужны как минимум СЦС 5.1
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: mav від 17 Жовтень 2010, 17:41:51
павел_козырев
Вы уже просчитали?
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: AlexZr від 16 Лютий 2011, 15:42:11
Може хтось робив або бачив козу за цим розрахунком?
Назва: Розрахунок міцності опор
Відправлено: YRU від 15 Березень 2011, 15:59:54
Пожалуйста помогите :  в технических условиях есть пункт, проектом выполнить расчет прочности опор существующей ВЛ-0,4 кВ от КТП.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: inspektorpo від 15 Березень 2011, 20:33:00
ГКД 34.20.501-2008
это ГІД 34.20.501-2008
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: SinSilence від 21 Квітень 2011, 10:18:33
Вышел ГІД 34.20.501:2008 - Розрахунок опор і проводів повітряних ліній електропередавання згідно з вимогами Глави 2.4.ПУЕ-2006 і Глави 2.5. ПУЕ2006. Посібник

зацените может оно:  http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1555 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1555)
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Саша85 від 30 Травень 2011, 11:04:49
Є існуюча опора ПЛ 10 кВ П 10-2, необхідно встановити розєднувач (на даній опорі) підстанційний для заживлення ТП 160 кВА 10/0,4 кВ. Згідно серії 3.407.1-143.1.21 це можливо зробити, але Обленерго проти щодо встановлення розєднувача на існ.опорі, трактують це тим що опора втратить свою стікість ну і так далі (відстань до сусідніх опор П 10-2 по 50 м в дві сторони). Для досягнення стікості можливо пазух опори забетонувати, або встановити ригель АР-6. Питання: чи можливо викопавши по периметру опори діаметром 0,5 м "котлован" це зробити (забетонувати або ж встановити ригель і що краще) ?

Встановлення опори КР-1 через 5 м з підстанційним розєднувачем не проходить мало місця (обмежена площа для встановлення ТП 10/0,4)
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: raschetlep від 07 Вересень 2012, 10:06:17
Если вопрос остался актуальным - могу рассчитать опоры на механическую прочность. Делалось не раз, энергетики довольны.
За подробностями - raschetlep@gmail.com
Назва: Re: Расчет механической прочности опор СВ 95,5 СВ 105,5
Відправлено: Makros від 20 Вересень 2012, 09:39:01
Fogoso, спасибо.
Тут есть программка по расчету некоторых видов опор [url]http://rzd2001.narod.ru/proga/help.htm[/url] ([url]http://rzd2001.narod.ru/proga/help.htm[/url])
А вот тут уже сам считал, но без поллитра не разобраться никак

Ссылка не работает, обновите.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: hi_tech від 20 Вересень 2012, 09:55:21
Makros, http://rzd2001.narod.ru/opora.html (http://rzd2001.narod.ru/opora.html)
Свою ссылку убрал, т.к. на сегодняшний день полностью перерабатываю расчетную часть с учетом гл.2.4,2.5 ПУЭ-2009.
Кстати, а на СВ95-5 есть типовой или технические характеристики?
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: il85 від 20 Вересень 2012, 11:54:34
http://www.zbk.com.ua/rectangle.html (http://www.zbk.com.ua/rectangle.html) правда там СВ95-5 нема
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: dedugan4i від 26 Вересень 2012, 09:21:02
Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли где то в нормах ограничение на количество цепей сипа на опорах. В моем случае получается - уже висит 3 СИПа и голые провода, мне надо вешать туда 4 провод СИП. Получится 4 цепи СИПа + голые провода, многовато, но запрета нигде не видел, может есть где то?

И скажите пожалуйста какой литературой/программой нужно воспользоваться, чтобы предоставить расчеты по мехпрочности моих несчастных опор на которых столько проводов?

Заранее спасибо!
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Lancer від 18 Жовтень 2012, 13:30:39
Помогите, не могу разобраться с проверкой опоры!

Рассчитал ветровые нагрузки с голеледом и без W для опор. Есть нагрузки от проводов G, Q.

Как определить, выдержит ли опора? Опора  - http://eom.com.ua/index.php?topic=12088.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=12088.0)

Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Lancer від 19 Жовтень 2012, 08:19:59
Был бы благодарен, если кто-то сбросит проверочный расчет опор. Именно проверочный.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: il85 від 19 Жовтень 2012, 10:13:59
Закинув в файловий архів підбір книг по розрахунку механічної частини ліній електропередач http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2253 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2253). Може кому пригодиться.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Lancer від 19 Жовтень 2012, 16:28:50
Закинув в файловий архів підбір книг по розрахунку механічної частини ліній електропередач [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2253[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2253[/url]). Може кому пригодиться.

Спасибо за подборку.

Просмотрел, во всех источниках скопированы формулы из ПУЭ, а в некоторых прям слово в слово.

Нет ответа на главный вопрос: критерий удовлетворительной мех стойкости опоры? Что и с чем сравнивать?
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: il85 від 20 Жовтень 2012, 14:46:51
Почитайте російське ПУЕ повітряні лінії вище 10 кВ там написано які опори вибирати, помоєму навантаження на опору 10 кв не має перевижувати 0,5 допустимого навантаження опори для 0,4 кВ я взагалі нічого не зустрічав.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: hi_tech від 20 Жовтень 2012, 20:02:42
Lancer, почитайте книги.
Для ж/б опор рассчитывается изгибающий момент при максимальной нагрузке (ветер с гололедом или ветер без гололеда в зав-ти от климат. зоны) и сравнивается с максимальным изгибающим моментом (по тех. данным опоры, в Вашем случае для опоры СВН-1.1 это 11 кН*м).
Расчет опор линий до 1 кВ выполняется также как и для ВЛ выше 1 кВ. Просто другие коэффициенты и нет необходимости считать аварийный режим.

il85 еще раз спасибо за литературу. Некоторых книг и документов я в сети не находил.

Вообще механический расчет опор, производимый не специалистами, даже с помощью распространяемых в свободном доступе программных комплексов, - это не есть правильно. Проектировщик должен понимать, что он делает.
Экспертизу зачастую расчет не проходит (я имею ввиду проверку проекта экспертом инженером-строителем). В электросетях специалистов конструкторов я не встречал.  Вся ответственность ложится на проектировщика  (при этом стоимость расчета около 600 грн).
По хорошему, исходными данными для расчета являются:
1. Тип стойки опоры, кол-во и марка существующих проводов с учетом проводов линий ПВ и расположение их на опоре, длина пролета, способ закрепления опоры в грунте (расчет на опрокидывание).
2. Год ввода линии в эксплуатацию либо если опора менялась (год замены). Данный фактор влияет на износ стойки. Срок эксплуатации ж/б опор ВЛ-0,4 кВ по разным данным от 40 до 50 лет.
3. Климатические характеристики района (ДБНы "Строительная климатология", "Нагрузки и воздействия", "Строительство в сейсмических районах", ПУЭ), типы грунтов и тип местности.
4. Техническое заключение состояния стойки (наличие дефектов - выбоины, трещины, оголение и коррозия арматуры, отклонение от вертикали и т.д.). Данные факторы влияют на износ стойки и как следствие снижение допустимой нагрузки.

Считать вручную по методике долго + если еще надо будет оформлять расчет... Если есть постоянные заказы и не хочется отдавать работу специалистам есть смысл приобретения сертифицированного программного комплекса для механического расчета ВЛ и прохождения обучения пользования программой у разработчика.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Lancer від 21 Жовтень 2012, 23:34:42
Для ж/б опор рассчитывается изгибающий момент при максимальной нагрузке (ветер с гололедом или ветер без гололеда в зав-ти от климат. зоны) и сравнивается с максимальным изгибающим моментом (по тех. данным опоры, в Вашем случае для опоры СВН-1.1 это 11 кН*м).
По логике для каждой из указанных Вами нагрузок следует рассматривать момент от действия ветра на поверхность опоры и момент создаваемый на опоре проводом, на который действует ветер.
Не могу найти формульных зависимостей между нагрузками (гололедными, ветровыми) и суммарным моментом, действующим на опору.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Makros від 14 Червень 2013, 16:53:13
Вопрос по ПУЭ.
В п.2.5.33, 2.5.37, 2.5.43(2.5.44), 2.5.54 в формулах вычисляются коэффициенты, которые учитывают высоту - h. Какое значение h брать для расчета провода/троса в пролете?
(h - высота нижней траверсы; h - среднее значение высот нижних траверс; h - среднее значение высот всех траверс, при разных типах опор(разных подставках) в пролете; h - приведенного центра  веса проводов/тросов, но это создает циклицескую ссылку в расчетах); h - высота опоры; h - высота опор(два типа опор/разные подставки).
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: ovchinna від 08 Серпень 2013, 09:21:50
програмку подскажите какая считает расчеты механической прочности опор с учетом дополнительного веса ВОК?
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: Vols-psd від 28 Лютий 2014, 03:13:54
Программ таких, тем более в свободном доступе, нет. Дело в том, что программы такого рода разрабатываются организациями для внутреннего пользования и не распространяются. Просто обратитесь в соответствующую организацию и Вам помогут.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: grossel від 28 Лютий 2014, 10:00:22
програмку подскажите какая считает расчеты механической прочности опор с учетом дополнительного веса ВОК?

http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html (http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html)
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: records від 01 Березень 2014, 14:43:27
http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html (http://sicame.com.ua/podderzhka/proektirovshchikam/mekhanicheskij-raschet-lep-online.html)
по ссылке калькулятор нагрузок на опору

А ниже видеоинструкция

https://www.youtube.com/watch?v=dv_EwOO876A (https://www.youtube.com/watch?v=dv_EwOO876A)
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: РасчетЛЭП від 16 Січень 2017, 05:09:37
Расчет опор ВЛ на прочность с учетом фактических нагрузок не получится сделать типовым для всех ВЛ-10кВ или 0,4кВ. Опора каждого типа должна рассчитываться индивидуально. При этом  важно учитывать фактическое расположение проводов и номиналы их тяжения в различных режимах эксплуатации.
Если нужно выполнить расчет опор, обращайтесь, поможем с этим.
Назва: Re: Расчет опор ВЛ на механическую прочность
Відправлено: ГостьСерж від 19 Червень 2019, 22:38:37
Подскажите с приложением нагрузок на анкерную опору.
Есть режим с ветровой нагрузкой и нагрузкой от гололеда. Ветер на опору от троса собираю с ветрового пролета (прикладываю перпендикулярно ВЛ). Нагрузку от гололеда прикладываю вертикально. Тяжение троса от гололеда прикладываю вдоль ВЛ. Учитывать ли тяжение троса от действия ветровой нагрузки?