Автор: t-100
« : 12 Липень 2020, 19:40:39 »по логике нужно это помещение ограждать 1 типа перегорадками и делать выходпо логике - да
но там необычное решение по 1-му и 2-му этажам, поэтому может и нет
по логике нужно это помещение ограждать 1 типа перегорадками и делать выходпо логике - да
Лестница в 1 блоке на втором этаже судя по чертежу имеет площадку совмещенную с коридором, что уже не является еваковыходом, со второго на первый этаж ведет не через коридор к выходу, а через зону отды 120м2, по логике нужно это помещение ограждать 1 типа перегорадками и делать выход , плюс експлуатируемая кровля , тоже нужно 2 выхода, если вариант с лестницей с3 сделать в торце ,то можно реализовать сразу выход со всех этажей и 1 с атриумаВот схема , переход с 1 на 2 блок через 2й этажЕсли сделать по 2 л/к в блоке и можно вообще ни о чём не переживать! В концах коридоров.
Вариант 1 СК1 + 1 С3 тоже возможна к рассмотрению, но надо вникать...
Открытая лестница скорее усложняет, чем даёт плюсы. Переход между блоками тоже.
А так чем дальше, тем больше вопросов. Это с первого взгляда всё просто
Вот схема , переход с 1 на 2 блок через 2й этажЕсли сделать по 2 л/к в блоке и можно вообще ни о чём не переживать! В концах коридоров.
двухэтажная гостиница состоящая из двух блоков, соединенных переходом в уровне второго этажа. Общее количество номеров - 60 штвсё очень размыто и без чертежей адекватным советом вряд-ли поможешь!
В гостиничном блоке 1 предполагается атриум и эксплуатируемая кровля, выход на кровлю через лестницу в атриуме.
В гостиничном блоке 2 выход на второй этаж через лестницу в средине блока.
оба корпуса имеют вторую степень огнестойкости . Ввиду этого прошу:п. 7.2.4; 7.2.1; 7.1.5; 7.1.6 ДБН В.1.1-7:2016;
- дать однозначный ответ по количеству эваковыходов в обоих вариантах
- какие противопожарные требования предъяляются для внутренних лестниц в корпусах, чтобы они ялялись эвакопутями/выходамип. 7.2.1; 7.1.4 табл. 5; 7.3.13-7.3.35 ДБН В.1.1-7:2016;
- какие противопожарные требования предьвляются к атриуму в первом блоке в обоих вариантахр. 6 ДБН В.1.1-7:2016; прил. В ДБН В.2.2-9:2018
двухэтажная гостиница состоящая из двух блоков, соединенных переходом в уровне второго этажа. Общее количество номеров - 60 штУв. архитекторы, нужна консультация по эваковыходам и атриуму в гостичничном комплексе.Может Вам поможет специалист по пожарной безопасности? Это же наши компетенции ...
Давайте свой вопрос
Ув. архитекторы, нужна консультация по эваковыходам и атриуму в гостичничном комплексе.Может Вам поможет специалист по пожарной безопасности? Это же наши компетенции ...