Автор: Makros
« : 16 Травень 2019, 12:05:53  »

Что, ни у кого нет мыслей, как правильно понимать этот пункт с таблицей?
Автор: Makros
« : 13 Травень 2019, 17:56:47  »

Добрый день!
Имеем следующую ситуацию.
реконструкция двух линий 110 кВ (переходы через дорогу)
1 Двухцепка АС 185/24
2 Одноцепка АС 150/19.
При согласовании обленерго говорит, что мин. сечение проводов надо брать 240 кв.мм (...:"Это по ПУЕ!").
Видимо ссылаются на табл. 2.5.16 пункта 2.5.86.
Но я думаю, что это касается только проводов из аллюминия и ал.сплавов.
В ТУ про сечение ничего небыло.
Кто прав?
2.5.86 На ПЛ необхідно використовувати багатодротові проводи і троси. Мінімально допустимі перерізи проводів за умовами механічної міцності наведено в
табл .2.5.15. Переріз струмопровідної частини проводів з алюмінію та алюмінієвих
сплавів для ПЛ напругою до 20 кВ визначають електричним розрахунком. Кількість
проводів у фазі для ПЛ напругою понад 20 кВ, а також переріз струмопровідної
частини цих проводів з алюмінію та алюмінієвих сплавів рекомендовано приймати
відповідно до табл. 2.5.16.
Застосовувати проводи, перерізи яких відрізняються від наведених у табл. 2.5.16,
допускається за умови техніко-економічного обґрунтування, у тому числі з урахуванням умов збереження існуючих несучих конструкцій на лінії, що реконструюється.