Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: Shturman від 03 Листопад 2016, 09:42:20

Назва: Поясніть по схемі
Відправлено: Shturman від 03 Листопад 2016, 09:42:20
Доброго дня. Є така схема підключення лічильника (див. прикладений файл). Напругові кола від трансформатора напруги, струмові як завжди від трансформаторів струму на фазах А і С. В мене питання з підключенням лічильника по фазі В. На схемі для фази В заведено лише коло напруги (фаза В) а ось струмові клеми лічильника не задіюються. Зразу виникає питання яким чином лічильник рахує елекроенергію по фазі В? Можливо це задається програмно в лічильнику бо ж в нормальному режимі по фазі В буде іти такий самий струм як і по двох інших фазах? Просвятіть будь ласка по даній схемі
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: Бригадир від 03 Листопад 2016, 10:48:17
Напругові кола від трансформатора напруги, струмові як завжди від трансформаторів струму на фазах А і С.
Такая схема применяется в учёте сетей среднего и высокого напряжения, где применяется схема соединения треугольник (нейтральный проводник отсутствует). Часть энергии фазы В всегда перетекает через фазы А и С и учитывается ними. Начертите на листе бумаги 3 синусоиды, со сдвигом в 120 градусов и увидите перетоки энергии между фазами.
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: alex_sherbak від 03 Листопад 2016, 11:49:18
трансформаторы тока соединены по схеме "не полная звезда"
ток в фазе В равен векторной сумме токов в фазах А и С
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: Shturman від 03 Листопад 2016, 12:33:32
ток в фазе В равен векторной сумме токов в фазах А и С
це я розумію. Але чому ця векторна сума струмів по фазах А і С не проходить через струмову обмотку фази В лічильника (контакти 4,6)?
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: alex_sherbak від 03 Листопад 2016, 13:13:43
із схеми зрозуміти модель лічильника неможливо, тому може бути декілька варіантів:
1. лічильник може працювати в такому режимі (програмування або інше)
2. помилка в схемі
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: Shturman від 03 Листопад 2016, 13:49:55
із схеми зрозуміти модель лічильника неможливо,
припустимо SL7000
1. лічильник може працювати в такому режимі (програмування або інше)
він і працює в такому режимі, але мені не зрозуміла фізика процесу. Як може лічильник правильно рахувати без підключення струмового кола фази В. Такі схеми бачив і в інтернеті

2. помилка в схемі
виключається так як такі схеми використовували не перший раз.
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: Бригадир від 03 Листопад 2016, 17:07:48
мені не зрозуміла фізика процесу
Нужно вспомнить векторную математику и начертить схемы замещения. :D
Начертите на листе бумаги 3 синусоиды, со сдвигом в 120 градусов и увидите перетоки энергии между фазами.
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: Андрюха РЗА від 03 Листопад 2016, 17:29:18
Shturman, закинул в файловый архив типовые схемы подключения электросчетчиков имени киевского энергосбыта.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3226 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=3226)
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: Shturman від 03 Листопад 2016, 17:45:59
дякую подивимось
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: Shturman від 04 Листопад 2016, 17:43:29
так. подивився ті типові схеми. І дійсно в типових схемах є мій випадок коли фаза В взагалі не підключається. І в паспорті на SL7000 також є така схема. Це радує а то я вже думав що ця схема тільки годна для старих лічильників двохелементних.
Назва: Re: Поясніть по схемі
Відправлено: boss від 04 Листопад 2016, 22:31:20
Если такую схему включения использовать для SL7000, то все нормально, в инструкции написано что "схема включения выбирается программным путем". Но сомневаюсь что все счетчики поддерживают програмный выбор схемы включения, нужно внимательно смотреть пачпорт на счетчик, а то будет недоучет.
А двухэлементние счетчики еще и сегодня НИК выпускает, так что не древние они.