Автор: StJulia
« : 06 Січень 2018, 11:55:46  »

Читайте учебно-методическую литературу
Автор: boss
« : 05 Січень 2018, 19:55:49  »

Заме так все сложно.
I2=I1/n
I2 - ток вторичной обмотки
I1 - ток первичной обмотки
n - коеффициент трансформации ТТ
Автор: StJulia
« : 05 Січень 2018, 08:50:38  »

Приближенное определение вторичного тока с учетом токовой погрешности трансформатора тока возможно при наличии кривых зависимости 10% кратности, либо по паспортным данным ТТ - сопротивление обмотки постоянному току, на основании которых возможно определить К10доп, затем рассчитать коэффициент А, по графику зависимости f=(A) определить f,  и по формуле определить приближенное значение вторичного тока.
Автор: boss
« : 04 Січень 2018, 17:27:42  »

А какой будет ток во вторичной обмотке при КЗ...неужели 5А?
Автор: StJulia
« : 04 Січень 2018, 15:08:33  »

Уважаемые участники форума подскажите, при проектировании новых присоединений с установкой ячеек 6-10-35кВ с релейной защитой, как Вы выбираете трансформаторы тока, если применяете выключатель и устройство РЗА с подпиткой по току, то есть на объекте есть только переменный оперативный ток (ТСН).
В нормальном режиме нагрузка на токовые цепи составляет - устройство защиты+кабельные связи+переходное сопротивление, например устройство МРЗС-05М 0,5ВА, кабель медный 2,5мм2 длиной 2м, Zн.расч.=Rпр.+Zреле+Rпер.=(0,0175/2,5*2*(5*5))*1+(0,5)*1+(0,1*(5*5))=3,7ВА, однако в режиме КЗ нагрузка на токовые цепи возрастает, так как в работу включается блок питания МРЗС-05М 10ВА и блок питания выключателя 15ВА (подпитка по току если конденсаторы разряжены), Zн.расч.=Rпр.+Zреле+Zбл.пит.+Rпер.=(0,0175/2,5*2*(5*5))*1+(10+15)*1+(0,1*(5*5))=28,2ВА.
Исходя из первого расчета стандартный трансформатор тока 15ВА отвечает необходимым требованиям, однако на основании второго расчета, по словам производителя трансформаторы тока перегружать нельзя, следовательно необходимо принять усиленный ТТ, то есть 30ВА.
Однако по методике Шабада, выполняется проверка по расчетной кратности и по кривым 10% погрешности ТТ, либо по паспортным данным ТТ - сопротивление обмотки постоянному току, определяется, проходит стандартный ТТ или нет. На сайте Украинских производителей трансформаторов тока такая информация отсутствует или представлена не в полном объеме, кривые зависимости 10% кратности от РН = 2,5; 5; 10; 15 ВА представлены только до 15ВА, то есть если нагрузка как по второму расчету составляет 28,2ВА, а кратность например 5, невозможно проверить, сработает ли устройство РЗА или ему не хватит тока.
Представители зарубежных производителей тоже не предоставляют данную информацию, они говорят пришлите нам расчетные параметры, а мы скажем какой ТТ подойдет.
Как Вы решаете такую проблему?