Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: Pasha Ivanov від 10 Липень 2018, 09:55:02
-
Підскажіть будьласка, в яки нормах описано, в яких випадках потрібно використовувати металорукав а в яких можна і ПВХ трубку (гофротруба)?
-
А Вам для чого? Використання випливає з властивостей матеріалу. Проста гофрована труба не захищає від механічних пошкоджень.
-
А Вам для чого? Використання випливає з властивостей матеріалу. Проста гофрована труба не захищає від механічних пошкоджень.
Для прокладаня кабельних ліній в котельних приміщеннях.
Діло в тому що металорукав потрібно заземляти на двох кінця це багато мороки під час монтажу.
тому винекло питання де, і в яких нормах прописано що можна використовувати ПВХ тгофротрубу в тих сами котельнях (категорія Г)
-
і в яких нормах прописано що можна використовувати ПВХ тгофротрубу в тих сами котельнях (категорія Г)
А в яких нормах прописано використання металорукаву?
-
в яки нормах описано, в яких випадках потрібно використовувати металорукав а в яких можна і ПВХ трубку (гофротруба)?
Pasha Ivanov, немає таких норм. Норми прокладання кабелів прописани у ПУЕ. Діло в тому що металорукав потрібно заземляти на двох кінця це багато мороки під час монтажу.
А як Ви його будете приєднувати до коробок та обладнання? Зараз у майже всіх виробників є муфти для приєднання металорукава до коробок.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTOHHqneDReAGtSoBYFRG2SsEJnd5D5ntmDQRJWKSwNkihzLlnIcA)
-
Для прокладаня кабельних ліній в котельних приміщеннях.
Як і які будуть прокладатися кабелі що ви їх збираєтесь запихати в ПВХ труби або металорукави ?
-
Для прокладаня кабельних ліній в котельних приміщеннях.
Як і які будуть прокладатися кабелі що ви їх збираєтесь запихати в ПВХ труби або металорукави ?
ВВГнг
КВВг
-
ВВГнг
КВВг
Чому ви вирішили ці кабелі заганяти в труби (ПВХ або металорукав) ?
-
ВВГнг
КВВг
Чому ви вирішили ці кабелі заганяти в труби (ПВХ або металорукав) ?
Опуски від кабельного лотка до обладнання прокладаються
-
Опуски від кабельного лотка до обладнання прокладаються
ПУЕ п.2.3.97 та 2.3.99
-
Металлорукав
Правильно
Вот это правильно!!!
-
На основе безграмотности, рассчитывать на интересные и оптимальные проектные решения - рисковое решение.
-
А насчет металлорукава и ПВХ трубы гофрированной уверяю вас, что нигде ничего конкретного вы не найдете в нормах. Для этого собственно и нанимают проектировщиков, для того чтобы они проектировали.
Основное назначение труб - механическая прочность и огнесдерживание. ПВХ - скорее декоративное назначение в большинстве случае открытой прокладки, ну и психологическое спокойствие. Для скрытой - замена проводки в строительных конструкциях.