1) Для того, чтобы смоделировать сеть, питающуюся от генератора, нужно сделать следующее: смоделировать генератор объектом "Система", нужно ввести ток КЗ...его нужно посчитать в зависимости от параметров генератора, т.е. какой бы ток КЗ был на шинах генератора, если не ошибаюсь, то Eфазн/Xd" - все в именованных единицах. Максимальный ток-начальное значение, ну это можно посчитать, в ГОСТах все подробно написано. Минимальный ток-это нужно прикинуть, так сказать умножить на некоторый коэфф. уменьшения. Только в этом случае программа не будет учитывать переодич. составляющую, оборудование будет выбрано с некоторым запасом.Спасибо за совет, но получается не то, что нужно. У меня 3 генератора сидят на 1й шине. В случае представления генератора как системы, весь ток выдает именно система, а на остальных генераторах рабочий ток 0. Как быть?
Здравствуйте!Здравствуйте, подскажите как ввести в настройки автоматических выключателей кривые отключения. Существующий механизм внесения кривых примитивен, нет возможности точно внести характеристики кривой отключения.
Скоро ожидается выпуск новой версии программы, справочники большинства оборудования будут дополнены (АВ (+ расцепители с ВТХ), АБ (и их характеристики), КЛ и др.), но конечно не все оборудование будет введено. Базы открыты для дополнения и внесения изменений, конечно можно самому вводить новое оборудование.
По Вашему вопросу более конкретно пишу в ЛС.
попадет на "эту" зону, то сначала отключится резервная защита, т.е. селективности не будет.Александр Вермаховский, на каком основании Вы считаете что при т.к.з. сработает автомат 40А а не 10А?
лише до струму 160 А.
Для кабелей для проверки термического действия тока короткого замыкания рас-считывается ток не в самом начале кабеля, а на некотором расстоянии (которой можно задать в общих данных, здесь в 20 метрах от начала)
1.4. В расчетах сети 0,4 кВ учитывается сопротивление электрической дуги в месте КЗ и увеличение активных сопротивлений кабелей от протекающего тока трехфазного КЗ по ГОСТ 28249-93 (табл. 2) и по «Методическим указаниям по расчету токов короткого замыкания в сети напряжением до 1 кВ электростанций и подстанций с учетом влияния электрической дуги».Таким образом, для проверки кабелей по условию невозгорания необходим расчет не металлического, а дугового тока К.З.
Доброго времени суток!
Проектирую схему электроснабжения электрообогрева. Электрообогреватель (Thermon) имеет пусковой ток.
Задам вопрос на примере простой схемы (Схема-Эл_обогрев.JPG).
Задаю параметры электронагревателя (полученнные от технологов) P= 2 кВт, Iпуск = 14 А.
Однако при расчете программа указывает пусковой ток нагревателя Iп = 21,7 А.
Изменение параметров нагревателя, таких как "Режим", "Тпуск" значение Iп = 21,7 А не изменяет.
В чем причина такого изменения значения пускового тока? И как добиться того, чтобы программа выдавала Iп не 21,7 А, а нужные мне 14 А?
Проверка автоматов на Iдин! как производится? Сравнивается iуд с Iоткл автомата? У меня при расчетах при определенном значении iуд выдает предупреждение, что "Устройство не проходит по динамической стойкости Iдин!, при чуть меньшем значении не выдает, НО при этом значение iуд всегда больше Iоткл автомата! ???
Уважаемый Александр Вермаховский, ответьте мне пожалуйста на вопрос, который я задавал немногим более года назад - пост №57, с чем связаны такие глюки Вашей программы, на лицо явная недоработка комплекса CSoft.EnergyCS.Electrika.v3.0.0.32
Приветствую!
У вас есть самоучитель/видеоурок/методичка по работе с EnergyCS электрика?
Хочу научиться основам работы в программе.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! У меня возникла проблема со сходимостью режима в сети 10 кВ. Программа Energy CS Режим выдаёт сообщение "Число итераций > 100". Подскажите, из-за чего это может быть? В деле расчётов электрических режимов я пока не имею большого опыта и буду рад, если просветите меня.
Прилагаю схему Новленского сетевого участка. На схеме сознательно отключены все фидеры, кроме того, в котором сокрыта проблема. При данной конфигурации сети режим расходится. Заметил, что если отключить линию, отходящую от узла 120 вверх и включить линию, отходящую от него вправо, режим сойдётся. Следовательно, проблема в верхнем участке. Нагрузки на этом участке слишком малы, чтобы стать причиной расходимости режима...
PPS может я чем помочь смогу, успел выкачать себеБуду благодарен, если выложишь все, кроме Электрики (у меня есть последняя версия).
obit, сможете выложить вебинар по Energycs Электрикавыложил
Чем можно открыть файл вебинара?teamviewer
Можно ссылку открыть?
Добрый день!А Вы не спрашивали базы у менеджеров CSoft ?
Поделитесь базами оборудования, если это возможно?
Заранее благодарю