Автор: Roman S
« : 13 Лютий 2018, 22:00:25  »

Вопрос не имеет отношения к выполнению работ, как "вырыть или засыпать" траншею - это вопрос исполнителя работ и технадзора осуществляющего контроль за выполнением работ.

Вопрос о расстояниях 100 мм от стенок траншеи до труб в которых прокладывается кабель созрел на стадии выполнения проекта, а именно: нужно ли учитывать +200 мм на разработку траншеи, ведь по городу +200 мм к ширине траншеи (по дну) с учётом разборки/восстановления покрытия (тротуарное/плиточное/дорожное покрытие) выливается в круглую сумму при длине траншеи от 1 км.

К примеру - 0,2м (ширина увеличения траншеи) х 0,08м (высота (толщина) асфальтного покрытия) х 1000м (длина траншеи) = 16 м3 асфальта, без учета гравия, щебня и т.п - что в итоге составляет, на вскидку - 21 тыс. грн. (минимум)
Автор: uksusXIII
« : 13 Лютий 2018, 16:39:24  »

траншею викопали , проклали кабелі і засипали , траншея зникла . Що дають ці 100 мм ?
Дают гарантию, что между кабельной линией и возможными твердыми/острыми включениями в грунте будет лежать подушка из песка.
Автор: Roman3R
« : 13 Лютий 2018, 13:44:55  »

нужно ли выдерживать расстояние 100 мм от стенки траншеи до трубы?
Траншею викопали , проклали кабелі і засипали , траншея зникла . Що дають ці 100 мм ?
Автор: Сугор
« : 12 Лютий 2018, 15:23:11  »

нужно ли выдерживать расстояние 100 мм от стенки траншеи до трубы?

Roman S, а Вы собираетесь траншею рыть с точностью до 1мм?
Автор: grossel
« : 12 Лютий 2018, 14:55:11  »

По типовым нормам нужно.
Автор: Roman S
« : 11 Лютий 2018, 13:49:43  »

Возможно тема еще живая.

Вопрос созрел, как считаете, при прокладке КЛ в трубе, нужно ли выдерживать расстояние 100 мм от стенки траншеи до трубы?
Автор: O.S.
« : 05 Вересень 2011, 13:06:18  »

А може, все ж таки, в ПУЕ-09 змінили умову і мали на увазі відстань між кабелями, а не між трубами.

Я теж так думаю. Якщо абстрагуватись від старих редакцій і просто вдумчиво читати, то так і виходить:

Quote (selected)
2.3.81 У разі прокладання труб для КЛ безпосередньо в грунті найменші відстані між кабелями в трубі і між ними та іншими кабелями і спорудами треба приймати такими самими, як і для кабелів, прокладених без труб
Автор: VitO
« : 05 Вересень 2011, 12:51:40  »

Все таки між кабелями
Таки ні. Можливо в новому ПУЕ-09 це не дуже зрозуміло доводиться в п.2.3.81
Цитата: ПУЕ-09
п.2.3.81  У разі прокладання труб для КЛ безпосередньо в грунті найменші відстані між кабелями в трубі і між ними та іншими кабелями і спорудами треба приймати такими самими, як і для кабелів, прокладених без труб (див.2.3.61)

але якщо зазирнути у попередню редакцію ПУЕ-86 цей пункт викладено набагато більш зрозуміло:
Цитата: ПУЭ-86
п.2.3.107  При прокладке труб для кабельных линий непосредственно в земле наименьшие расстояния в свету между трубами и между ними и другими кабелями и сооружениями должны приниматься, как для кабелей, проложенных без труб (см. 2.3.86)

А може, все ж таки, в ПУЕ-09 змінили умову і мали на увазі відстань між кабелями, а не між трубами. Труби можна взяти більшого чи меншого діаметру і вдстань між кабелями буде мінятись.
Зараз актуальне дане питання. Якщо брати відстань 100мм між трубами - то розміри каналу будуть дуже великими. Та і кластери ДКС вже непідійдуть тоді...
Автор: Electrician
« : 17 Листопад 2010, 13:29:11  »

Автор: Roman3R
« : 17 Листопад 2010, 13:00:37  »

И какова наиболее распространённая ширина ковша ?
Траншеекопатели могут делать траншеи от 100 мм и больше .
Автор: mental
« : 17 Листопад 2010, 12:56:37  »

Какая может быть наименьшая по ширине траншея ? Не 200 мм же ? Если надо например проложить полосу заземления на, скажем так, метров 200 длиной
Просуммируйте диаметры кабелей, растояния от кабелей до стенок траншеи и растояния между кабелями (по нормам) и получите минимальную ширину траншеи.
Автор: Star
« : 17 Листопад 2010, 12:29:09  »

И какова наиболее распространённая ширина ковша ?
Автор: Виктор
« : 17 Листопад 2010, 11:35:17  »

Какая может быть наименьшая по ширине траншея ?
Ширина ковша экскаватора.
Автор: Star
« : 17 Листопад 2010, 11:23:05  »

Так а какую тогда траншею делать ?
Автор: Roman3R
« : 17 Листопад 2010, 11:16:31  »

Какая может быть наименьшая по ширине траншея ? Не 200 мм же ?
Смотря чем копать , лопатой такую траншею глубиной 800 мм не выкопают .