Автор: Roman S
« : 16 Травень 2019, 13:02:34 »є вимога від обла робити обмеження по стороні 10кВ
так 1 ввід існуючий на 1 Мвт
2-й ввід на 0.6 Мвт з обмеженням по потужності на стороні 10 кВ
є вимога від обла робити обмеження по стороні 10кВ
1. Можно ли в вводной ячейке 10 кВ за счет вакуумного выключателя и настройки необходимых уставок МРЗС организовать ограничение по току или по мощности 0.6 МВт, что бы автоматически происходило отключение при превышении, как на это смотрят облэнерго, возможно у кого-то был опыт?ответил Вам в другой теме, но продублирую тут. Можно выставить на реле защиты защиту от перегрузки. Нужно только посчитать корректно ток. Но есть ограничение по номиналу реле.
Можно ли организовать 2-й коммерческий учет с помощью существующего трансформатора НТАМИ-10, учитывая что пока не планирую устанавливать секционную ячейку 10 кВ т.к. места нет и КТП тупиковая?ИИХО не можна. В такому випадку як ви хочете лічильник буде отримувати дані по напругових колах від іншої лінії. Треба ще один ТН ставити
Повинна бути можливість поділити навантаження на чергі які можна безболісно відключати (на певний час) для обмеження навантаженняКрім того, робити це по стороні 0,4кВ.