Автор: Sergik
« : 08 Вересень 2009, 20:20:54 »Цитата: LevaK
Уже неоднократно наталкиваюсь на эту тему. Сбросные и продувачные газопроводы надо заземлять. Никаких цилиндров и сфер над ними защищать не нужно. Для сбросных это согласно п.6.1.4 (викиди бувають тільки при аваріях).Для скидних газопроводів я згоден п.6.1.4 (Не вимагається включати до зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
- при викиді газів невибухонебезпечної концентрації) - зі скидного газопроводу виходить чистий газ, він не може бути вибухонебезпечним без повітря, тому всередині установки суміш невибухонебезпечна! А от продувний та безпеки!!! знову ж таки п.6.1.4 (Для газовідвідних і дихальних труб, обладнаних ковпаками або «гусаками», в зону захисту блискавковідводів повинен входити простір над обрізом труб, обмежений циліндром заввишки Нпр і радіусом Rпр:
- ................
- для газів легше від повітря при надлишковому тиску всередині установки:
а) до 25,25 кПа Нпр=2,5 м, Rпр=5 м;
б) понад 25,25 кПа Нпр = 5 м, Rпр = 5 м.) і як тут бути??? потрібно захищати....
Да, заземлять газопроводи повинні газовщики.... поясню чому: наприклад, фірма проектує тільки газ в житлову будівлю( заміна котлів, маленькі 2-3 поверхові будівлі). Виходить електрику потрібно робити свою частину, лише заземлення газопроводу при виході на фасад будівлі....чесно кажучи не бачив такої частини проекту там де буде лист заземлення специфікація та загальні дані. Все це робиться на листі ГПЗ (газопостачання зовнішнє)....