Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Корисні матеріали => Готові проекти, розрахунки, заготовки. => Тема розпочата: SVET від 25 Лютий 2016, 14:37:57

Назва: Нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой.
Відправлено: SVET від 25 Лютий 2016, 14:37:57
Очень нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой, поделитесь у кого есть. Заранее спасибо.
Назва: Re: Нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой.
Відправлено: grossel від 25 Лютий 2016, 18:48:35
Очень нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой, поделитесь у кого есть. Заранее спасибо.
Расчет выполняется по учебнику К.П.Крюкова, Б.П.Новгородцева "Конструкции и механический расчет линий электропередач" гл.ІІІ или аналогичной книге Кассельмана (эти книги есть в архиве форума). Цель расчета определить стрелу провиса и расстояние до полотна дороги, и проверить это расстояние на соответствие требований ПУЭ при обрыве провода в смежном пролете.
Я считаю следующим образом см. вложение.
Назва: Re: Нужен расчет перехода ВЛИ-10кВ над дорогой.
Відправлено: SVET від 26 Лютий 2016, 22:51:55
grossel, дуже дякую за розрахунок. Дуже допоміг. Ось зробила свій, але сумніваюсь в його правильності... Не можу знайти, звідки брати "у" для СІП-3 1х50. Буду вдячна за допомогу.