Ув. коллеги.
Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А". И столкнулся с тем, что на рынке Украины отсутствуют звуковые (светозвуковые) оповещатели которые бы имели и сертификат по ДСТУ EN 54-3:2003 и документы подтверждающие соответствие "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"
Есть оповещатели ТИРАС которые имеют данные документы, но у них "Рівень звуку: 65 дБ", а у меня производственное помещение и по 56 ДБНу уровень фонового шума 80 дБ - значит надо на 15 больше, т.е. 95 дБ.
Поделитесь информацией может кто знает кто производит оповещатели во взрывозащищенном исполнении которые и сертефицированы по ЕН 54.
(Уже просмотрено и связывался со службой поддержки: Меридиан и Сенко - есть взрывозащита - нет пожарного сертификата. У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)
-
Кроме корифеев рынка сирены во взрывозащищенном исполнении выпускают производители, заточенные, как понимаю, под промышленное и шахтное оборудование. Насчет пожарных сертификатов не знаю, скорее, вряд ли, но посмотрите:
http://tdbumaga.com.ua/?p=pvss (http://tdbumaga.com.ua/?p=pvss)
http://eurosvyaz.com.ua/products/product/592/HS-60-EEx/index.html (http://eurosvyaz.com.ua/products/product/592/HS-60-EEx/index.html)
http://www.mashprom.com.ua/category/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/ (http://www.mashprom.com.ua/category/%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8/)
https://flagma.ua/vzryvozashchishchenny-svetozvukovoy-opoveshchatel-so1416635-1.html (https://flagma.ua/vzryvozashchishchenny-svetozvukovoy-opoveshchatel-so1416635-1.html)
Кое-где написано "пожарные".
-
В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
у меня производственное помещение и по 56 ДБНу уровень фонового шума 80 дБ
ДБН дает среднепотолочные данные. Производства-то бывают разные. Может, именно ваше не такое шумное?
-
У Веды - есть пожарный нет взрывозащиты)
Застосувати іскробезпечні кола
-
В паспорте на "Тортилу" написано - 95 дБ.
Всё верно, и даже есть декларация с модулем В, но на Тортилу во взрывозащищённом исполнении нет сертификата ЕN 54-3
-
Застосувати іскробезпечні кола
у производителя нет документов подтверждающих соответствие данного изделия "ТЕХНІЧНОМУ РЕГЛАМЕНТУ обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах"
-
Возникла необходимость оснастить системой оповещения 1-го типа производственное помещение категории "А".
Сейчас конечно же начнётся "заезженная пластинка" от поределённых аккаунтов...
Но напомню две вещи, которые смогут Вам помочь:
1) категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А";
2) если электроустановку разместить за пределами зоны взрывоопасного класса, то нет необходимости взрывозащищённого исполнения.
Возможно будет полезно уточнить у технологов и энергетиков объекта размеры зоны взрывоопасного класса.
-
категория "А" не равно зоне взрывоопасного класса - т.е. размер зоны взрывоопасного клаасса меньше размеров помещения категории "А"
Нормы говорят о другом:
Таблица 1 ДСТУ Б В.1.1-36:2016 : Категория "А" - "Горючі гази, легкозаймисті рідини з температурою спалаху не вище ніж 28 °С у такій кількості, що можуть утворювати вибухонебезпечні газо-, пароповітряні суміші, у разі займання яких розвивається розрахунковий надлишковий тиск вибуху у приміщенні, який перевищує 5 кПа, і/або речовини і матеріали, здатні вибухати і горіти при взаємодії з водою, киснем повітря і/або один з одним, у такій кількості, що розрахунковий надлишковий тиск вибуху в приміщенні перевищує 5 кПа" Получается следующее если помещение имеет категорию "А" то избыточное давление взрыва всегда более 5кПа.
НПАОП 40.1-1.32-01 (ДНАОП 0.00-1.32-01) п. 4.5.8, "2) при избыточном расчетном давлении взрыва газо-паровоздушной взрывоопасной смеси, превышающем 5 кПа, взрывоопасная зона занимает весь объем помещения."
Так что получается зона на всё помещение. Ну и необходимо выполнять систему оповещения с нормируемыми показателями звукового давления требует равномерного размещения оповещателей.