Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Русик від 31 Травень 2021, 13:01:48

Назва: Використання опор 10кВ для ПЛІ-0,4кВ
Відправлено: Русик від 31 Травень 2021, 13:01:48
Добрий день.
Товариство, маю таку ситуація. Для живлення споживачів садового товариства встановлюється КТПЖ (комплектна трансформаторна підстанція залізнична). підключення КТПЖ здійснюється від контактної мережі 27,5Кв залізниці. КТПЖ має повітряний ввод для підключення вихідної лінії. Поряд з місцем встановлення підстанції проходить також ПЛ-10кВ. Питання наступне: можу я використати опору ПЛ-10кВ для переходу на неї проектованим СІПом від КТПЖ? Далі наступна опора планується проектована під ПЛІ-0,4кВ.
Назва: Re: Використання опор 10кВ для ПЛІ-0,4кВ
Відправлено: grun від 31 Травень 2021, 13:45:54
Опору ПЛ-10кВ можна використати якщо буде дотримано габарит між ПЛ-10 та ПЛІ, а також габарит ПЛІ над землею (дорогою). Також потрібно погодити підвішування ПЛІ з власником опори ПЛ-10
Назва: Re: Використання опор 10кВ для ПЛІ-0,4кВ
Відправлено: CC19 від 31 Травень 2021, 14:13:40
можу я використати опору ПЛ-10кВ для переходу на неї проектованим СІПом від КТПЖ
Навряд чи це вийде. Повітряна лінія починається і закінчується з кінцевих опор (опора з підкосом), при цьому, підкос встановлюється в напрямку повітряної лінії. Але в любому випадку вам потрібно звернутися до власника ПЛ-10кВ.