За последние 2 месяца 2 пожара. Горят ЮПС, взрываються конденсаторы. Специалисты (если можно их так назвать) из обслуживающей компании расказывают сказки про блуждающие токи... Перед этим за неделю сгорели предохранители. А они сгорают в 2 случаях: КЗ или перегрузка. В чем может быть причина?
-
А поподробнее можна? Что за объект, какое оборудование,какая мощность и т.д. ...
-
Проверьте "ноль". Может быть плохой контакт.
-
Хотелось бы конечно подробнее, но что могу сказать из своего опыта, была подобная ситуация. Моя контора арендовала этаж, питание на наш щиток подавалось кабелем от щитка владельца здания, находящегося этажом ниже. На том этаже шел ремонт. В выходной местные работнички (ремонтники) лазили в щит, отключали наш кабель, цепляли свой, снова наш, ну и в итоге, судя по всему прицепили ноль нашего кабеля на фазу. Последствия были примерно те же, что и вас: конденсаторы, блоки питания компьютеров (они без UPS включены), сгорели варисторы в двух кондиционерах и одном сетевом фильтре-удлинителе. В понедельник пришли "хозяйские" электрики, посмотрели, пошли в свою щитовую, а там перегорел предохранитель на линии питания их щита (от которого шел наш кабель). Сильно не заморачиваясь, они его заменили, чем добавили нам проблем, потом почесали репу и начали выяснять, а почему он перегорел. Вот такая была ситуация. Может что в таком духе и у вас.
-
Насколько я понимаю все это происходит из-за перенапряжения в сети однофазных электроприемников (220 В). Обратитесь в электроснабжающую организацию, пусть проверят надежность присоединения нуля трансформатора к заземлителю. Подобные явления возможны при ненадежном соединении нулевого вывода ТП к заземлителю. Возникает несимметрия напряжений в треугольнике (смещение нейтрали) и при этом в одной (или двух) фазах - повышение напряжения. На величину напряжения в фазах влияет несимметричнось однофазной загрузки (распределение мощности электроприемников по фазам). ;)
-
ups может гореть при не правильной фазировке(если у вас 3 фазы) попробуйте сфазировать оборудывание и поставить контролер напряжения в сети частотомер и контролер фаз. Если система однофазная померяйте частоту тока может быть проблема в этом.Если не поможет пиши we-st@ukr.net 8)
-
Кстати проверь соединение ноля с землёй, а то последствия могут быть гораздо плачевние.