Назва: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: andery від 07 Квітень 2014, 15:17:25
Коллеги, прошу оценить и покритиковать выполненный электротехнический раздел проекта 9 этажного офисно-жилого дома.
Буду рад отзывам и обоснованным замечаниям.
двг версия проекта - http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2621 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2621)
пдф версия проекта - https://dl.dropboxusercontent.com/u/12666226/eom/files/diff/ETR_9.pdf (https://dl.dropboxusercontent.com/u/12666226/eom/files/diff/ETR_9.pdf)
Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: *Андрей* від 07 Квітень 2014, 18:03:26
andery, посмотрю позже. Но для начала не "рубільнік", а "рубильник" :)
Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: hi_tech від 07 Квітень 2014, 20:21:43
andery, много слов ошибочно переведенных с русского, не буду перечислять, также есть грам. ошибки (просто сам прочитай весь текст внимательно).
В разделе Освещение - ссылка на ДБН-23 2003.
Расчет нагрузок на дом: Рр магазина без учета коэф. несовп. максимумов нагрузок, хотя наш РЭС именно так и считает,
вообще по ф-ле 12: Рр = Рж +  0,9Рсил + СУММА(Ргр*Куч)
Коэф. мощности на ЩК - 0,96, на стояке - 0,92.
В пояснительной провода ЩК - ВВПнг, в схеме, спецификации ВВГнг.
ЩОА питается от одной секции шин. Кабели аварийного освещения - по-моему должны быть огнестойкими.
Расчетный ток на щите ЩК 42.6А, автомат перед счетчиком 40А, надо 50А и тогда кабель 3х10.
Примечание №2 для ЩЖВ не надо.


Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: andery від 08 Квітень 2014, 08:36:22
andery, много слов ошибочно переведенных с русского, не буду перечислять, также есть грам. ошибки (просто сам прочитай весь текст внимательно).
Про ошибочно переведенные слова с русского можно и поподробнее, интересно.
Грам. ошибки, опечатки - исправим!
Расчет нагрузок на дом: Рр магазина без учета коэф. несовп. максимумов нагрузок, хотя наш РЭС именно так и считает,
вообще по ф-ле 12: Рр = Рж +  0,9Рсил + СУММА(Ргр*Куч)
Ой, не сыпь мне соль на рану. Я итак "выжимал" максимум нагрузки из этого дома, что бы всем было хорошо.
На этот дом, облэнерго "заставило" заказчика взять ТУ на 250кВт и построить ТП 2х400.
Коэф. мощности на ЩК - 0,96, на стояке - 0,92.
В пояснительной провода ЩК - ВВПнг, в схеме, спецификации ВВГнг.
Примечание №2 для ЩЖВ не надо.
Спасибо, исправим.
Расчетный ток на щите ЩК 42.6А, автомат перед счетчиком 40А, надо 50А и тогда кабель 3х10.
Ну здесь
1) облэнерго ограничивает мощность где только можно и автомат 50А  при нагрузке 42А на квартиру не "приймет".
2) все квартиры можно было с легкостью отнести к 1 виду (5кВт), но для увеличения мощности всего здания с заказчиком принято решение все квартиры сделать 2 вида (9кВт), так что то что автомат будет выбивать от перегруза я не переживаю.
Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: *Андрей* від 08 Квітень 2014, 13:04:09
Про ошибочно переведенные слова с русского можно и поподробнее, интересно.
Андрей, не принципиально, но все же верно замечено насчет местами грам. ошибок (запятые), описок, неправильного перевода.
Например, лист ЕТР-2 "січення" (переріз),  лист ЕТР-3, ЕТР.СО-4 "потолочний" (стельовий), ЕТР.СО-6 "плоський" (плоский), ЕТР.СО-1,2 "з електричним інтерфейсом" (електронним), ЕТР-6 "відктриткритою дверкою" (відкритою дверцятою) описки на листе ЕТР-3.

Теперь по проекту.
- ЕТР-5, ЕТР-7. Возможно, ремонтное освещение следовало бы запитать отдельно от рабочего освещения.
- ЕТР-5. Отсутствуют указатели выходов, в тамбурах эвакуационное освещение. п.4.74, п. 4.77 ДБН В.2.5-28-2006.
- ЕТР-6. В патрон можно вкрутить только одну лампу. На патрон идет 4-х жильный кабель и двухклавишный выключатель. Каким образом двухклавишный выключатель управляет одной лампой?
- Газосигнализатор запитываешь совместно с газовым котлом? Прошерсти нормы. Я уверен, на газосигнализатор необходима отдельная группа. Плюс необходимо указать марку газосигнализатора, схему управления с датчиками, внести в свою спецификацию (если у сантехников его нету). Схема управления газовым котлом? Насосы отопления могут быть завязаны также с регулятором температуры и котлом.
- В раздел ЕТР (АТМ делать нету смысла) должна входить вся аппаратура управления кондиционерами, вентиляционными установками, насосами и показана на принципиальных схемах, планах, внесена в спецификацию.
- ЕТР-9. На плане условное обозначение РЕ проводника к КЗП не по ГОСТу.
Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: *Андрей* від 08 Квітень 2014, 13:54:54
И да, у меня вопрос по ДСУП. Зачем на розетку тянуть отдельный РЕ, если РЕ есть в составе кабеля, питающего розетку?
Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: Kobe4 від 08 Квітень 2014, 16:27:20
1. Не увидел какая система заземления(TN-C,TN-S...).Хорошо бы на схеме РУ показывать N,PE.
2. Все квартиры на один стояк - как то нехорошо и непрактично. И если посчитать по стоимости кабеля дороже(скорее всего).
3. Не буду искать требование на счет условных обозначений,но очень неудобно когда обозначения в одном месте,а не на страницах на которых используются.
4. Красный цвет отбивает всякое желание разбираться в планах,так как режет глаза.
5. В спецификации не указана предельное значение ТКЗ автоматов(щитовик особо не будет разбираться какие автоматы ставить).
Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: *Андрей* від 08 Квітень 2014, 17:03:44
4. Красный цвет отбивает всякое желание разбираться в планах,так как режет глаза.
Видимо, вы пользуетесь черным фоном. Давно установил себе светло-серый.
Назва: Re: 9 этажный офисно-жилой дом. Электротехнический раздел
Відправлено: Kobe4 від 08 Квітень 2014, 17:08:21
Quote (selected)
Видимо, вы пользуетесь черным фоном. Давно установил себе светло-серый.
Пользуюсь серым. Открывал пдф. На белом фоне красный - не пошел.
Красный использую для выделения важного, для аварийного освещения и т.д.